标题: 制冷知识求救 [打印本页]

作者: 刘杰出    时间: 2007-7-31 06:35     标题: 制冷知识求救

制冷奶罐和保鲜库的膨胀阀后面是应该结霜还是结露?望高手执教
作者: cherry168310    时间: 2007-7-31 14:01     标题: 回复 #1 刘杰出 的帖子

应该结霜啊,我也修过啊。
作者: 欢记家电维修    时间: 2007-7-31 21:10     标题: 旧空调为什么会这样

为什么有的空调蒸发器只有一半盘管结水珠而各项参数都正常
作者: qiouzhi    时间: 2007-8-1 07:45

原帖由 刘杰出 于 2007-7-31 06:35 发表
制冷奶罐和保鲜库的膨胀阀后面是应该结霜还是结露?望高手执教
应该结霜,那才是标准的制冷工况呢!
作者: wufangyuan    时间: 2007-8-1 09:59

肯定是结霜的,如只有露的话有几种可能:工质不足,系统堵塞,彭胀阀值不正确,压机故障.
作者: 荣昌制冷    时间: 2007-8-1 10:03

膨胀阀调节后的正确现象是:奶罐和保鲜库的温度在0度以上时,阀后不应结霜,否则应视为调节不当,开启度过小;温度在0度以下时,阀后即会结霜。
大家想想看,奶罐和保鲜库的温度都在0度以上,其蒸发温度一般也在0度以上或左右,膨胀阀的调节就是应该根据蒸发温度而调节其压力,所以0度以上时不应该结霜的。

[ 本帖最后由 荣昌制冷 于 2007-8-1 10:17 编辑 ]
作者: wnhyhs123    时间: 2007-8-1 10:30


作者: wufangyuan    时间: 2007-8-1 10:37

工质膨胀蒸发温度和蒸发室温度混作一谈.
作者: wufangyuan    时间: 2007-8-1 10:48

一百度的开水,只用一百度的加热源???
作者: yijuan95    时间: 2007-8-1 11:14

大家见解的都不错啊,学习了
作者: wodenfldfwb    时间: 2007-8-16 01:03     标题: 回答#1

帮猪说的没错,要求0度以上温度的制冷设备如果用膨胀阀的话而且是用的风蒸发器或蒸发器直接和介质接触(如放在水中直接冷却水),在开机时是不结霜的,此时低压压力也较高(F22制冷剂为例)低压压力一般在3到4公斤,且膨胀阀成45度结露,回气管也是回露.此时如果是结霜的话那可能是膨胀阀开启度过小\缺氟\冰堵或脏堵的原因~~~当温度降到5度左右时,膨胀阀开始成45度结霜回气也回慢慢回霜,低压压力降到2公斤左右.此是还是结露的话那就要考虑膨胀阀是否开启过大\冷凝效果不好的原因.另外膨胀阀的感温探头的放置也很重要,一般是顺着F22流动的方向绑在室外的回气管上,千万不能将他放在设备的里面.他将直接控制系统的F22的流量.
   我们这有个牧场,他们的制冷设备都是我们在维护和安装,楼主说的奶罐和冷库我们着有很多,所以在这方面也接触的不少,希望能和懂这方面的师傅们多交流交流~~~~