标题:
请教大家此空调是否缺氟..
[打印本页]
作者:
电子蝗虫
时间:
2007-8-7 22:25
标题:
请教大家此空调是否缺氟..
请教大家此空调是否缺氟..
一台三菱一匹空调.制冷效果不好,测回气压力6KG,电流却3.15A.铭牌却标3.3/3.6A.请教高手回气压力这么高,电流却这么小....
作者:
xhqwd
时间:
2007-8-7 23:11
如果用了多年的空调,压缩机会出现吸排气不足的故障,你的这台空调有可能是压机坏了
作者:
唐春意
时间:
2007-8-7 23:18
可在停机测一下平均压力,在1.5pp左右。如正常应是压缩机汽缸磨损或四通阀轻微串气。
作者:
第三空间
时间:
2007-8-7 23:20
0。6MP好像回气压力有点高,电流好像正常,热交换器
作者:
ljx
时间:
2007-8-7 23:37
放掉一些氟,压力保持在0.5mp。必须确定外机散热良好。老机子了不能要求效果很好过得去就行了
作者:
电子蝗虫
时间:
2007-8-8 13:03
请教蒸发器脏或风口电机风力不足会不会造成回气压力高?
作者:
xhqwd
时间:
2007-8-8 21:45
内机蒸发器脏或内风机风力不足只会造成压力偏低,电流减小
作者:
周半仙
时间:
2007-8-9 17:15
标题:
回复 #1 电子蝗虫 的帖子
电流小了。环境温度在35度以上,重工的压力可以达到0.65MPa.不防加到0.65MPa试试。
作者:
电子蝗虫
时间:
2007-8-9 22:24
重工的压力可以达到0.65MPa.???
作者:
幽默的茴香豆
时间:
2007-8-9 23:53
是压缩机坏了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0