标题:
海信51变频空调压机不转
[打印本页]
作者:
liushuoshi123
时间:
2007-8-18 15:35
标题:
海信51变频空调压机不转
今天遇到一台海信21变频空调,遥控能正常启动,内外风机都能正常运转,压缩机不能启动,不知什么原因,请高手指教。谢谢了!
作者:
liushuoshi123
时间:
2007-8-18 15:36
更正是51变频
作者:
tianshan
时间:
2007-8-18 22:08
先看压机好不好,在查模块.
作者:
家家乐电器
时间:
2007-8-18 22:59
关注中,我也在学习变频空调。
作者:
wang1023
时间:
2007-8-19 17:34
同意2楼的 先看压机再看变频模块
作者:
葛正义
时间:
2007-8-19 19:12
先测功率模块有没有185V左右的交流电压输出 如果有的话是压机坏啦 没有的话测模块有没有直流310V的电压输入 有的话模块坏 没有的话查上级有没有220的输入 一般模块坏的多
作者:
ytfdxr
时间:
2007-8-27 23:20
室外机主版有问题
作者:
冥界维修
时间:
2007-9-18 11:58
先测功率模块有没有130V-185V左右的交流电压的上升趋势输出 如果有的话是压机坏啦 没有的话测模块有没有直流310V的电压输入 有的话模块坏 没有的话查上级有没有220的输入 一般模块坏的多(在开机运行的前5分中测量为准!)
作者:
冥界维修
时间:
2007-9-18 12:00
标题:
更正
先测功率模块有没有130V-185V左右的交流电压的上升趋势输出 如果有的话是压机坏啦 没有的话测模块有没有直流310V的电压输入 有的话模块坏 没有的话查上级有没有220的输入 一般模块坏的多(在开机运行后的前5分中测量为准!)
作者:
航航
时间:
2007-9-18 20:12
一般模块坏的多
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0