标题:
美的5P空调不启动
[打印本页]
作者:
liushuoshi123
时间:
2007-9-9 08:45
标题:
美的5P空调不启动
一台5P美的空调,内机工作正常,压机启动时电压突然瞬间降低,内机风机瞬间降低一下,外机停止工作,测量正常,相位互换也如此。请高手指教。急谢谢
作者:
山清水秀
时间:
2007-9-9 08:52
看一下接触器是否正常,按住接触器看看压机是否能启动,祝你好运
作者:
ytfdxr
时间:
2007-9-9 12:05
将压机线从交流接触器下拆下 测量交流接触器输出电压是否缺相 如果正常 测量压缩机电流 如果过流 为压机卡缸 更换压缩机
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-9-9 19:36
同意3楼观点
作者:
liushuoshi123
时间:
2007-9-12 14:49
感谢!:
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)