标题:
古桥空调KFR-40运行15-25分中就停机停机后马上开机还会启动
[打印本页]
作者:
caicai5882
时间:
2007-9-22 13:45
标题:
古桥空调KFR-40运行15-25分中就停机停机后马上开机还会启动
KFR-40运行15-25分中就停机停机后马上开机还会启动外机压力运行时4.5.停机时9.5 电流5.4--6.1左右
室内机停机的时候<时间的LED>亮两次(或闪两次有点分不清)就停机再开机还会 照常制冷再够20分左右就又停
请各位大师指点指点
先谢谢了
作者:
r5602268
时间:
2007-9-22 17:24
在制冷时停机,有可能是室内管温有问题,或是通风不好
作者:
7910077
时间:
2007-9-22 17:34
标题:
7910077
检查内机 管温 外机带不带管温带的话也检查下
作者:
精科电子
时间:
2007-9-22 19:50
检查一下微动开关,或代换一下就可以了.
作者:
冷静浪子
时间:
2007-9-22 19:54
直接代换管温试试,量不准!
作者:
caicai5882
时间:
2007-9-22 23:29
谢谢各位朋友我明天换个管温不行就给他换万能板
谢谢
作者:
ytfdxr
时间:
2007-9-23 12:48
室内盘管坏 室温低 室内风速低 过滤网堵
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0