00年,我接手处理一台1匹刚安装好的松下万宝新空调,该机装在二楼,一开机就自动保护停机,室内机关闭。因为是新机,用户一楼的另一空调又运转正常,安装工以为是电路板问题,所以没多想就换了新的,可是故障依旧。第二天我去到现场,因为线路板已经换过,加上松下机的品质有保证,所以我着重检查供电电压,于是开机监测,发现启动时电压由205V下降到175V,跌至保护极限,再细心检查供电线路,都是早期装修的,使用的电线线径都很小,加上是由楼下经室内拉至楼上,线路较运,所以在开机的瞬间造成压降过大引起保护,这就是故障的正真原因!更换线路后故障排除。而另一台的电源是用2.5#线直接接到总开关处,加上距离不到3米,故没有上述现象。扩阔思维,专心细致,就可以提高效率,所以维修工作需要更专业更细心!
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-10 15:42

楼主真够细心的
作者: fxzl102    时间: 2008-3-10 16:27

小小心得而已,虽然我上论坛时间尚短,但觉得你的贴子好中肯很见地,相信大家都获益良多!
作者: 郑新军    时间: 2008-3-10 18:36

ding
作者: 3504811    时间: 2008-3-10 18:43

吃一堑,长一智,不曾经历不成经验!
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-3-11 15:47

这电线小,也是造成空调出问题的地方,所以大家都要考虑好这个小小的问题呀~``
作者: 疾风劲雨    时间: 2008-3-11 22:54


作者: 大眼佳    时间: 2008-3-12 01:04

小小心德值得 但本人修过1P乐声.开机15分钟自动停机面板灯全灭...再开机一样15分左右停机测V..A..压力感应头正常...电板试修不行..请师付多多指教...
作者: fxzl102    时间: 2008-3-12 02:03

如果是制冷状态下停机,就应先检查外机是否过脏,风机是否过慢或者不动引起散热不良导致保护停机!