标题:
请问这台空调怎么修
[打印本页]
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-14 15:39
标题:
请问这台空调怎么修
中央空调泠却塔的风机马达坏了,修好装回后,开机一切正常,但主机运行约25分钟后突然自行停机。经检查并没发现什么异常,再开机,高压由17KG慢慢上升到20.5KG时,故障又再次出现。请问各路高手,这是何故?
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-3-14 16:38
是不是马达转的慢呢? F多 脏 堵 好像是高压保护 排气管温度过高
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-14 16:49
烧马达前一切正常,现在马达也没问题!不存在缺氟,脏堵现象!
作者:
awp
时间:
2008-3-14 17:04
风机运转方向是否反了
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-14 17:21
风机马达按原方向!
作者:
辛耀恒
时间:
2008-3-14 18:01
是不是冷睨器脏
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-3-14 20:02
如果不是马达反转了,那就是高压太高造成高压保护而停机,检查一下冷凝器堵了没有,还有就是通炮~~~
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-14 20:47
请看三楼!
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-17 15:09
各位师傅:空调已查出问题了,是风叶装反了方向,谢谢!
作者:
韩智勇
时间:
2008-3-18 06:30
风叶反了也能正常工作呀,我遇见过一个奶槽,冷凝器风机反转,但是制冷正常.
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-18 08:08
风叶反了,风向朝下相对风量也就减少,白天温度高时,半小时左右就停机了!
作者:
桥东电器
时间:
2008-3-18 08:34
原因只是超压超温。解决散热是根本!
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-3-21 11:52
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0