Board logo

标题: 求助ME1000型抽出式开关接线原理图 [打印本页]

作者: opwjp    时间: 2008-4-17 07:47     标题: 求助ME1000型抽出式开关接线原理图

求助ME1000型抽出式开关接线原理图,另请问此开关合不上闸是什么原因?合闸时也动作,是否失压脱扣部分出了问题?
作者: 轻风掠影    时间: 2008-4-17 08:14

抽出式开关有个通用规则:
推进时接地首先连接,抽出时接地最后断开,这是基于安全的必要。是否这部分有问题?
作者: 烂泥    时间: 2008-4-17 08:29

建议你将低电压脱扣的线圈去掉。(母联的低电压用处不大)

ME已经是好老式的断路器了!我觉得也该换了吧!现在都出了那么多的新一代断路器,物美价镰着呢!
作者: 罗志龙    时间: 2008-4-17 10:16

原帖由 opwjp 于 2008-4-17 07:47 发表
求助ME1000型抽出式开关接线原理图,另请问此开关合不上闸是什么原因?合闸时也动作,是否失压脱扣部分出了问题?
一,开关使用期间,有可能机械磨损导致开关不能合闸。二,使用过程中,操作合断闸时带来的冲击振动有可能引起关键部位螺丝松动也将导致开关不能合闸。三,要检查开关过电流脱扣部件,它的问题会比较大一点,有些开关过电流动作以后它就不会自动复位了,也会导致开关不能合闸。

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-4-17 10:18 编辑 ]
作者: opwjp    时间: 2008-4-17 10:38

我已用一只在用的同型号开关代换过还是不行,这是否与控制线有关?
作者: 罗志龙    时间: 2008-4-17 11:50

原帖由 opwjp 于 2008-4-17 10:38 发表
我已用一只在用的同型号开关代换过还是不行,这是否与控制线有关?
象这种开关其实比较简单,控制线也是很简单的,一,检查开关本身的电源是否到位,二,控制回路是否装有保险丝,检查保险丝是否完好。三,检查开关关断脱扣回路串有的常闭触点是否导通正常。导线联接点有无松动或断线头。
作者: opwjp    时间: 2008-4-17 12:10

二次电路中保险是好的,启动时开关也动作说明电源是到位的,是否再测一下失压线圈的电压。
作者: 罗志龙    时间: 2008-4-17 17:31

原帖由 opwjp 于 2008-4-17 12:10 发表
二次电路中保险是好的,启动时开关也动作说明电源是到位的,是否再测一下失压线圈的电压。
失压线圈一般是不会有问题的,在主回路电压没有缺相和负载没有短路的情况下,失压线圈是不会动作的。我想知道你有没有检查开关的过电流脱扣部分,还有你应该检查与开关相连的控制线路,看是否与别的开关有接点连锁.  既然你有换开关还不能和闸,不过也不知道你换的开关是不是好的,如果是好的,那问题在于你的开关柜与开关联接之间的线路

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-4-17 17:46 编辑 ]
作者: opwjp    时间: 2008-4-17 17:45

先谢谢各位师傅,故障已排除,原因是开关内侧二次线插排7号端子接线脱落,造成失压线圈无220V电压所致。
作者: 烂泥    时间: 2008-4-17 19:54

这都给我说中了,哈!

断路器在电气上的跳闸原因也就是失压,过流,速断(短路),一一排除就是了.
作者: opwjp    时间: 2008-4-18 07:55

此型号的开关光去除失压线圈是不行的,我已试过,开关内侧插排7脚一定要提供一个220V电源才能工作。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0