Board logo

标题: 空调三通阀加氟口无顶针? [打印本页]

作者: duster    时间: 2008-4-27 23:33     标题: 空调三通阀加氟口无顶针?

小弟是外行,想多学习了解。
三菱SRK/SRC253CENF,低压加氟口无顶针,是阀芯坏了?还是特别结构的?网上查了一二天也没找到相关资料(可能关键语不对),只有一贴提过科龙有部分机型工艺口无顶针。
请师付们指点,或给个相关资料的链接。不胜感激。
作者: 吴其真    时间: 2008-4-28 00:01

打开阀帽,将阀芯旋转90度便可关闭无顶针的阀口
作者: 吴其真    时间: 2008-4-28 00:10

类似的除了科龙还有春兰等。这些都是早期空调。
作者: 拓远家电    时间: 2008-4-28 08:50

对 这些早期空调很多没有顶针的,只要把阀门回转以下就可以了。
作者: duster    时间: 2008-4-28 18:32

原帖由 吴其真 于 2008-4-28 00:01 发表
打开阀帽,将阀芯旋转90度便可关闭无顶针的阀口
是指工艺口的阀芯吗?
那如何操作加氟?
谢谢
作者: 马长顺123    时间: 2008-4-28 20:26     标题: 回复

你先把压力表和加氟管连接好,再和工艺口连接好,在把伐门顺时针转半圈,这时就打开了.想加氟时在把氟罐和压力表连好,就可加氟,加了后再把伐门反向转半圈就oK
作者: duster    时间: 2008-4-28 20:46     标题: 回复 6# 的帖子

楼上的师傅,你说的“在把伐门顺时针转半圈,这时就打开了”,这个阀门是指气管阀门吗?
气阀顺时针转到底时工艺口开;逆时针转半圈后工艺口就关闭了,这时气管接口也关了(拆机时阀门停在这个位置,对吗?);继续逆时针转,就是打开气管口。这样理解对吗?
谢谢

[ 本帖最后由 duster 于 2008-4-28 22:47 编辑 ]
作者: duster    时间: 2008-4-29 20:25

请师傅们指点

作者: 周南帅    时间: 2008-4-29 20:54

是的啊``
作者: duster    时间: 2008-5-1 20:51

谢谢师傅们的热心指点。
这种阀名称叫什么?怎么网上都找不到相关资料的。郁闷。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0