标题:
长虹2匹机开机运行电流35A一分钟后压机保护?
[打印本页]
作者:
阿永
时间:
2008-5-8 19:00
标题:
长虹2匹机开机运行电流35A一分钟后压机保护?
把R22全部放掉开机电流为22A,请各位高手指点.不换压缩机还有别的办法吗?注以前铜管被盗换过新管
作者:
陈玉锋
时间:
2008-5-8 19:19
把压缩机拿下来单独式以下
作者:
binzi999
时间:
2008-5-8 19:53
是 不是 管堵住了呀
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-8 21:25
如果起动电容没事,那就是压机本身有问题!压机可能在没氟状态下经过长时间运行已造成内伤
!
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-9 14:40
开机就这么大的电流,压机坏的可能很大
作者:
殷建东
时间:
2008-5-9 15:28
压缩机电容没有问题的话,空载运行都22A的电流,可以长眠送回收站了。
作者:
ytfdxr
时间:
2008-5-10 13:03
压机废了