空调的四通阀卡住了怎样解决?
[打印本页]
作者:
韩智勇
时间:
2008-5-11 16:03
标题:
空调的四通阀卡住了怎样解决?
有一台三相柜机不制冷也不制热,压力停留在7个上,怀疑是四通阀卡住了,请问怎样解决?另外空调在加氟的时候应该加气体还是液体?谢了![attach]48672[/attach]
作者:
wxsz
时间:
2008-5-11 17:43
你可以直径用220V电来多击几次,看能不能击好,如果不行就换四通阀.加氟时,最好加液体.希望对你有帮助.
作者:
跃华家电
时间:
2008-5-11 18:20
直接通电听(看)四通阀有无反应.也可用木垂拍打.但不能猛击.同时看压力表有无变化.若无任何反应只能换四通阀了.加氟时将氟倒过来加液体为佳....
作者:
陈玉锋
时间:
2008-5-11 18:26
支持楼上的
作者:
好丽友
时间:
2008-5-11 19:02
先按3楼的意见去处理吧。
作者:
殷建东
时间:
2008-5-11 20:09
遇到类似情况,不光是四通阀的原因,也要考虑压缩机是否排气良好。加制冷剂,冲气冲液都可以,只是作息有时间上的差异,开始加液,快结束时用气,容易掌握计量,不会加过量。
作者:
韩智勇
时间:
2008-5-11 22:21
加液压缩机 就保护了[attach]48770[/attach]
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-12 00:55
开机,然后停机,听听四通阀有没急速的泄压声,有就表示四通基本正常。加液就停可能压机或外机感温元件有问题!
作者:
韩智勇
时间:
2008-5-12 12:42
压缩机是刚换的新机[attach]48853[/attach]
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-12 22:38
如果四通阀窜气,新机头没什么可能一加液就停!堵了吧?
作者:
志勇维修
时间:
2008-5-14 22:33
四通阀卡了,一般都是阀芯变形,只有更换,加氟可加液体,不能连续加,否则会液击。
作者:
大眼佳
时间:
2008-5-14 23:58
你换新机头现变成这样...可能是旧机残渣串到4通去.卡住4通心......另一问题加液保护..应是高压开关保护...又应4通侧的单向阀的滤网堵塞..再者室内机分流管前的滤网也堵塞了...我试过一台三相乐声一样....厂电工换新机不行后叫我...检查...(厂只要冷气)..说4通不行..拆了..直接焊好试机..不太理想不冷低压回流慢...加液高压保护全机停....查查查...单向阀..分流管前的滤网..全堵塞....