标题:
空调气管结霜
[打印本页]
作者:
baisuo
时间:
2008-5-20 13:54
标题:
空调气管结霜
一台志高35空调压机包轴.更换压机抽空加氟.制冷正常30分钟后粗管结霜,能听见粗管中的气流声.请高手指教.
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-20 14:09
脏堵了!
作者:
电磁感应·
时间:
2008-5-20 15:16
结霜,现象为漏氟少氟流量小了,也可能是脏堵了。
作者:
华伟家电
时间:
2008-5-20 22:51
换的是不是原型号的
测电流
大 是组
小 是少
作者:
baisuo
时间:
2008-5-21 18:43
工作压力是4.5公斤,30分钟后又正常了.请问何故?
作者:
火星使
时间:
2008-5-21 19:57
冰堵了,内风扇正常吗
作者:
火星使
时间:
2008-5-21 19:58
冰堵了,内风扇正常吗
作者:
168zgsz
时间:
2008-5-21 20:31
看来应该是堵啦,不过,30分钟又可以正常,那就是冰堵,可能是过滤器帮你忙了
作者:
殷建东
时间:
2008-5-24 01:41
是不是换上的压缩机比原来的功率大,出现功率不匹配。
作者:
万友制冷
时间:
2008-5-26 00:08
估计 是缺冷媒 当冷凝压力倒了以后 自然就正常里
作者:
万友制冷
时间:
2008-5-26 00:13
有些机子 运行压力 在 5-6 之间 你可以试一下 或者按 额定地电流试以下 如果是旧机子 要多一点 因为压机 有些排量不够
作者:
万友制冷
时间:
2008-5-26 00:15
清洗内机 检察管道
作者:
xxxin70
时间:
2008-5-26 08:45
看看内机的风扇和过滤网,有的正常的机器开机30分钟粗管也结霜,不是故障,是制冷剂多点了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0