容声266L冰柜内漏盘管7圈,抽空加氟电流在1.5A,管路结霜,因为等门时间过晚,匆匆收场,第2天下午用户反映冰柜打了一天一夜,只有管路上结霜和冰,而里面的肉却不结冰还软软的,请问是氟加多了还是加少了,还是管路过短,还是什么原因?
冰柜长  94.2cm
宽         62.8cm
高          63  cm
作者: 蜜蜂维修    时间: 2008-6-17 08:22

毛细管长短不合适,或机器效率不 好。
作者: huojin    时间: 2008-6-17 08:28

管子用的是多粗的?
作者: 建鑫家修    时间: 2008-6-17 08:36

管子是8mm粗的
作者: 建鑫家修    时间: 2008-6-17 08:40

毛细管我用190cm是不是太长
作者: huojin    时间: 2008-6-17 08:46

表压是多少?回气管结露了吗?
作者: 大老马    时间: 2008-6-17 08:46

你的毛细管长度是如何确定的?用压力法较好.另回气管有露水吗?
作者: 建鑫家修    时间: 2008-6-17 08:49

回气管结露但不结霜
作者: csbcsbcsb    时间: 2008-6-17 08:50

有风扇的看风扇坏了没,F多了制冷也不好.或压机气缸坏了. 
作者: 仙鹤    时间: 2008-6-17 08:51

制冷系统应该没有问题,可能是冷媒过多,电流太大,400L的电流也就在1.5A左右.
作者: 建鑫家修    时间: 2008-6-17 08:52

表压在0.18左右
作者: 建鑫家修    时间: 2008-6-17 09:01

风叶没有坏因为冰柜在用户所以在登门必须一次处理好,如果400L电流在1.5A有可能是氟加多了
作者: sgshenyong    时间: 2008-6-17 19:07

毛细管口径太大了,低压过高,低压应该在0。2---0。4公斤。
作者: qiouzhi    时间: 2008-6-17 21:32

毛细管短了。
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-18 20:24

管子间隙应该在6公分左右,你说的冰柜应该盘8-9圈吧!在再就是毛细管太短,加长到2.5米左右.[attach]54908[/attach]
作者: 建鑫家修    时间: 2008-6-18 20:40

谢谢各位朋友热情给予解答问题,此冰柜今天下午已经登门修好,纯属加氟过多266L冰柜电流在1.2A多一点即可。