标题:
修制冷的师傅们碰到过这样的问题吗?
[打印本页]
作者:
liuxuan
时间:
2008-6-28 10:38
标题:
修制冷的师傅们碰到过这样的问题吗?
修制冷的师傅们碰到过这样的问题吗? 澳柯玛冰柜盘管后正常使用了一个月.出现只有上面两圈结厚厚的霜,下面几圈一点都不结.排除冰堵和少F.应该是压缩机坏吧.我对客户说是压缩机坏了,可他说刚盘管一个多月就坏了,要我赔...(本来冰柜温控器是坏的,修好后都是24小时不停.会不会是这个引起的) 请教碰到这种情况大家有什么好的办法解决??我是没辙了
作者:
huojin
时间:
2008-6-28 10:43
换压缩机,换个电子温控的。
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-28 12:18
当然同温控有关,还有可能是液量加得太多!压机在超压长时间不停运转,就很容易损坏,排气无力!这是你的疏忽!为什么明知温控不行也不提出更换?现在唯一支持你的依据就是:没有人可以担保电器的使用寿命是多长,它想坏的时候就坏,谁也管不了!解决方法你出工本费,客户出压机!
作者:
跃华家电
时间:
2008-6-28 12:47
放掉氟检查压机吸排气正常否.若正常吸排气.从新抽空加氟.注意氟不要加得过多至回气管发凉就行.换个冰箱冰柜定时启停插座.............
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-29 13:14
你得好好检查一下,压机是坏了吗?
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-6-29 14:03
3楼说得不错,压缩机不停机,长时间运转,很容易坏压缩机!
作者:
xinanjiadian
时间:
2008-7-17 08:29
你可以给换一个旧的压缩机,下回修家电一定与用户讲很好,发现问题一定告知,少很多麻烦。
作者:
王飞246800
时间:
2008-7-22 02:59
你的责任大,一般盘管后原机温控都不太能停机,你一开始就给加一个定时控制器。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0