标题:
空调低压变高会是脏堵吗?
[打印本页]
作者:
顶天立地
时间:
2008-7-22 14:26
标题:
空调低压变高会是脏堵吗?
1匹美的,开始是压缩机总保护,开不到2分钟,我排掉一半雪种可以延长到几分钟,我就怀疑压缩机坏了,现在换了个压缩机,(确定原来压缩机已经串气),现在故障是开机后制冷正常但是一个小时左右低压会越来越高(到了8KG左右)偶尔下降点又重复,但是停机后再开机会正常,一个小时左右又一样,请问是哪里问题?多谢
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-7-22 15:21
一是新换的压缩机在热态下气阀弹性不强,关闭不严,高压回串;二是四通阀是否串气。
作者:
zhchunlin030
时间:
2008-7-22 20:07
可能是你新换的压缩机与原来的毛细管不匹配,或者你的外机风量小了
作者:
xhqwd
时间:
2008-7-22 22:19
室外机散热不良,压机不良《功率不配》四通阀串气
作者:
324019891
时间:
2008-7-26 19:18
毛细管微堵也有这种情况的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0