Board logo

标题: 冰柜冬季充氟观察充到什么程度合适 [打印本页]

作者: 李兴领    时间: 2008-10-24 08:19     标题: 冰柜冬季充氟观察充到什么程度合适

现修一冰柜,是盘的铜管,无法定量充氟,又没这一方面经验,哪位师傅指点一下
作者: 邓海    时间: 2008-10-24 09:00

在工艺口接一个压力表,抽空后注液压机运行30分钟后压力为0.05-0.075MPa为宜。
作者: 李兴领    时间: 2008-10-24 09:20

谢谢楼上的师傅,
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-10-24 10:42

以压力为准没用!很不准确!
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
作者: 电子玩家586    时间: 2008-10-24 13:33

一般我只充到回气管稍凉即可,宁小匆多
作者: 李兴领    时间: 2008-10-24 13:36

谢谢各位师傅,谢谢版主.
作者: 浙江佳创制冷    时间: 2008-10-25 12:53

原帖由 荣昌制冷 于 2008-10-24 10:42 发表
以压力为准没用!很不准确!
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
我很赞同。回气管结露或微微结霜
作者: 好好进步    时间: 2008-10-25 13:40

回气管结露为准!版主  偏多了吧
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-10-25 13:53

原帖由 好好进步 于 2008-10-25 13:40 发表
回气管结露为准!版主  偏多了吧
不会多!楼主是说重盘过管的系统,如果回气管不结露,那最下面的盘管就结不了霜!

[ 本帖最后由 荣昌制冷 于 2008-10-25 13:54 编辑 ]
作者: 三彩    时间: 2008-10-25 20:46

同意版主的观点,完全正确,不要怀疑。
作者: 小百家电    时间: 2008-10-25 21:06

不能与压力为准。赞同上几位。。。。。。
作者: 5800118    时间: 2008-10-25 21:40

原帖由 荣昌制冷 于 2008-10-24 10:42 发表
以压力为准没用!很不准确!
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
我也是这样做的,不会错
作者: yi333444    时间: 2008-10-29 12:27

同意版主说法,我试过几台,到夏天效果很好。
作者: SSZZLL    时间: 2008-10-29 19:46

以压力为准没用,不准确,压力是随温度的变化而变化的。
以蒸发器全部结满霜后回气管有微露为好,且压缩机电流限定在额定范围内。
这是我个人看法,且供参考。
作者: kkbbss    时间: 2008-10-29 19:58

各位前辈说的都很好,学习学习
作者: 杰子    时间: 2008-10-29 20:13

不要以压力为准,制冷剂不一样,压力也不一样,最好还是以版主的方法为好。
作者: 袁伟    时间: 2008-10-30 08:14

回气管结露或微微结霜
作者: 风华电子    时间: 2008-11-5 20:33     标题: 回复 4# 的帖子

你说的完全正确
作者: 袁伟    时间: 2008-11-7 07:48

还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
作者: 爱好维修    时间: 2008-11-7 12:47

冬季充到005-007显然高了 即便是夏季007也高了很多
作者: 湘伢子    时间: 2008-11-10 19:07

我也是加到回气管结霜,然后在封口时放一点点就OK了
作者: 睿哥    时间: 2008-11-13 20:01

我认为回气管,靠近压缩机一半结霜,能挺机,电流够,就行了。
作者: 临城修理    时间: 2008-11-13 20:07

看电流与看表都不准,只有看回气管结霜!只要温控好的,回气管稍结霜是不会滴水!
作者: 社会工作者    时间: 2008-11-13 20:15

好经验学习了。
作者: adm007    时间: 2008-11-14 08:48

我是刚学习维修的,当然是兴趣爱好着修,今天实际盘管修理时,也是按荣昌老师的方法加氟运行很正常,
作者: 志明家电    时间: 2008-11-16 21:51

不要急于封口,在—15、至—20度时回气压力较低0、02-0、03MP利与封口。回霜距压缩机不能小与30CM。这样能准却的控制注氟量。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0