Board logo

标题: 水位控制器实用电路控制原理图 [打印本页]

作者: 罗志龙    时间: 2009-2-23 17:53     标题: 水位控制器实用电路控制原理图

上传一份实用型水位控制原理图,供初学者分享。
为了让大家易于了解,在此对图中A,B,C点加以说明;A,B,C为三根固定的电极棒,在水位上升过程中,当水位低于位置A时,三极管截止,KA1释放,发出低水位信号;当水位高于位置A时,A,B接通三极管转入导通状态,KA1吸合,发出高水位信号,此时由于KA1的一组常开触点将电极棒C与A接通,因此在水位下降过程中,要降到位置C以下时,三极管才能截止,利用KA1的触点所反应的信号,来操纵水箱的进水机构的通和断,这样就可以将水位控制在位置A和C之间了

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-2-23 20:29 编辑 ]
作者: 临城修理    时间: 2009-2-23 18:11

ABC三个点有什么要求???
作者: 朽木    时间: 2009-2-23 21:04

为什么电压来个-18V呀?-18V改为0V,0V改为+18V不可以吗?
来个负的看着都觉得累!
继电器长期处于工作状态!寿命不长吧?
一般我们的思路往往是继电器工作带动水泵工作,水泵不工作继电器也不工作!
楼主的设计是不是还要另加个交流接触器呢?如果不用另加交流接触那就要用到继电器的另一个触头了吧?
个人认为利用继电器的触点自锁这样设计不够理想!

[ 本帖最后由 朽木 于 2009-2-23 21:30 编辑 ]
作者: 罗志龙    时间: 2009-2-23 21:30     标题: 回复 3# 的帖子

能发现问题是好事,同时请直接说出问题点,我好及时纠错,不管什么意见和建议我都很乐意接受。不过我觉得原理我已经说得很具体了,因本人水平有限,可能表达得不是那么清楚,敬请见谅!尽管我在发帖之前对自己画的图纸和阐述都比较细致的过目,但出错有时也在所难免。希望大家本着负责的心态对问题加以指点 ,以免误导大家。我在此表示谢了!
作者: 朽木    时间: 2009-2-23 21:46     标题: 回复 4# 的帖子

哈哈,不好意思啦,刚才只看图没注意你的文字说明了!你的文字太醒目了我反而当它是广告了,勿怪,勿怪!没想到你这么快就回贴了!
我也只是发表一下自己的想法,纯属个人观点!不足之处还请多多指点!共同学习共同进步嘛!是吧?
作者: 973612665    时间: 2009-2-23 22:08

我修自动上水系统一般都遇到的是+12伏我还没遇到过负18伏的,如果改成正电压,更易于制作。
作者: 临城修理    时间: 2009-2-24 07:45

若A点与B点与C点间距几米或更远,还有效果吗??
作者: xiao_laba    时间: 2009-3-9 18:22

原帖由 罗志龙 于 2009-2-23 17:53 发表
上传一份实用型水位控制原理图,供初学者分享。
为了让大家易于了解,在此对图中A,B,C点加以说明;A,B,C为三根固定的电极棒,在水位上升过程中,当水位低于位置A时,三极管截止,KA1释放,发出低水位信号;当水 ...
好像很有實用題材的問題.

不過, 注意水本身的離子濃度, 因為你把水當成電路迴路的一部分, 除了靠離子產生導電的功能以外, 還會同時有電解或氧化的作用. 所以長期使用上可能會有問題.

純粹個人看法, 不知道對對不對.
作者: 罗志龙    时间: 2009-3-9 21:13     标题: 回复 8# 的帖子

任何的部件都是有周期性的损坏,我想没有那一样能逃过你说的这一点问题。我觉得如果是因为氧化而损坏了的话,那应该系统已经用了很久了,也该换新的了。你说不是吗?
作者: kcj    时间: 2009-3-26 18:39

我用声控开关改制,再加一小一大继电器和小变压器也能做自动水位控制。三个引出线头直接测量水位变化,我做过十多个效果很好
作者: longxin611    时间: 2009-4-3 17:14

应注意电极的材料,否则,电极会消耗掉。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0