标题:
请教空调压缩机过热是怎么了
[打印本页]
作者:
威力维修
时间:
2009-3-2 08:23
标题:
请教空调压缩机过热是怎么了
前些天接修了一台小天鹅两匹的空调,压缩机过热,开15分钟压缩机保护,我以为是压缩机问题就换了一个,顺便把所有的管路也检查了一遍,没看出有问题,把主机装上,故障依旧.因空调要急用,所以我换了一个外机先用着,原来的主机待修,请问师傅们这压缩机过热是怎么回事
作者:
临城修理
时间:
2009-3-2 08:26
压缩机坏了,换压缩机吧!
作者:
威力维修
时间:
2009-3-2 08:30
标题:
回复 2# 的帖子
压缩机换过了,没问题,毛细管都换过了
作者:
weixinting
时间:
2009-3-2 08:38
制冷济不足也热保护----------
作者:
海军电器修理
时间:
2009-3-2 08:40
另外一台换去就能用了吗? 看样子你是包内机哦!
作者:
awp
时间:
2009-3-2 08:42
你压力,电流多少都不说怎么判断
作者:
威力维修
时间:
2009-3-2 11:00
标题:
回复 1# 的帖子
压力正常,制冷制热也正常,就是电流不断上升
作者:
xiaoshongdh
时间:
2009-3-2 11:04
换个电容试试看
作者:
xiaoshongdh
时间:
2009-3-2 11:05
还有就是风机正常吗?
作者:
威力维修
时间:
2009-3-2 11:15
标题:
回复 1# 的帖子
风机正常转速正常,电容以换过
作者:
忠诚卫士
时间:
2009-3-2 17:55
兄弟查一下单向阀试试,我认为需要更换单向阀
作者:
324019891
时间:
2009-3-2 19:26
两器干净吗,内风机良好吗
作者:
郝明明
时间:
2009-3-3 21:39
外机冷疑器脏也容易热保护
作者:
德星科技
时间:
2009-3-3 23:16
压缩机端子电压够吗?
作者:
韩智勇
时间:
2009-3-4 08:40
压缩机电流逐渐上升,一种情况是外机脏,再就是压缩机自身工作电流大,既然已经换过压缩机,那只有是冷凝器藏了
作者:
天空海阔
时间:
2009-8-14 15:10
管道有堵塞的现象哦!
作者:
天空海阔
时间:
2009-8-14 15:11
建议更换过滤器!
作者:
fxzl102
时间:
2009-8-16 03:00
蒸发器过脏!
作者:
顺财电器
时间:
2009-8-16 08:16
有堵.换过过滤器吗.毛细管很短.不足一尺.导通正常吗.要拆下来试最好.本人修春兰空调遇到这这种故障.打通毛细管.降低R22数量就好了.
作者:
bd6aaf
时间:
2009-8-16 17:13
严格控制运行电流,小于或等于铭牌值再试一下!!
作者:
zrm.jiadian
时间:
2009-10-1 16:24
是不是你那的电压偏高?按道理一般空调就那几个原因了吧?呵呵
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0