标题:
消防火灾显示盘蜂鸣器不响求助
[打印本页]
作者:
hhh3866656
时间:
2009-3-15 20:30
标题:
消防火灾显示盘蜂鸣器不响求助
型号;KL2112-Y蜂鸣器不响 其他正常 蜂鸣器原型号;HYDZ 表示什么意思 这个型号的蜂鸣器用数字万用表 打到二极管档位测量时就可以响 什么原因 我代换上去的测量时就不响 (蜂鸣器是正常的) 可以用什么样的蜂鸣器代用 我用了 空调上的正常蜂鸣器 与 电磁炉上的都不行 用原型号的就可以响 望师傅们指教 谢谢
作者:
好丽友
时间:
2009-3-16 11:34
可能是自带放大的吧。。
作者:
hhh3866656
时间:
2009-3-16 15:30
用什么型号的可以代换啊
作者:
轻风掠影
时间:
2009-3-20 09:52
数字万用表二极管测量档的电压最多9V,电流也很小,测试蜂鸣器可以响则说明蜂鸣器是好的。
蜂鸣器要响的条件是有电源供给,单独测试可以响就排除了蜂鸣器的问题。所以,你要测量一下这个盘上向蜂鸣器输出的端子的电平(电压)是否正常,如果没有输出,蜂鸣器得不到驱动电源当然不会响了。
可以将同型号的蜂鸣器更换来判断是否有控制输出,如果原来可以响的接到这个端子就不行了,那是输出的问题无疑,就要检查蜂鸣器前面的电路了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0