Board logo

标题: 冰柜这样盘管行不行 [打印本页]

作者: str888    时间: 2009-6-2 22:12     标题: 冰柜这样盘管行不行

客户要求把冰柜的冷藏室也做成冷冻室,我把冷藏室盘了和冷冻室一样多的铜管,都是7圈6毫米的管。开机10多小时温度降不下。冰柜这样盘管行不行,请指点。
作者: 德正家电连锁    时间: 2009-6-2 22:24

应该可以,不过盘管应水平整体盘,麻烦!!!难操作。
作者: 腾翔    时间: 2009-6-2 22:26

你的压缩机是多大的呀,冷藏和冷冻的差别不光是是管路的的长短,还有压缩机功率的问题,在一个问题就是应该用8#的管子来盘,这样制冷会快而且好
作者: 3504811    时间: 2009-6-2 22:29

多大的冰柜?多长的毛细管(粗、细)?
应该把冷藏和冷冻的隔板拆了,增加容量,也好布管,又好看多了!
作者: str888    时间: 2009-6-2 22:38

谢谢各位指教。我试好后再来说。
作者: 锡光    时间: 2009-6-2 22:40

不可以吧,这样压缩机会偏小,冷凝器面积会偏小。
作者: 虹佳家电    时间: 2009-6-2 23:01

冷藏和冷冻的管路长短不一样,这样的话压缩机功率不够,还有就是应该用8#的管子来盘,这样制冷会快一些。
作者: 难行能行    时间: 2009-6-3 00:09

原帖由 虹佳家电 于 2009-6-2 23:01 发表
冷藏和冷冻的管路长短不一样,这样的话压缩机功率不够,还有就是应该用8#的管子来盘,这样制冷会快一些。
同意
作者: 中意不    时间: 2009-6-3 05:51     标题: 回复 1# 的帖子

将毛细管换成内径0.9MM/4米长,温度不够再加1米。也可以考虑细毛细管两根并联,注意要监测高压压力,在过滤器不热(散热良好)和回气管不凝露的情况下压力不应超过0.9M P ,高———毛细管太长或制冷剂偏多。
作者: 中意不    时间: 2009-6-3 05:55

[quote]原帖由 中意不 于 2009-6-3 05:51 发表
将毛细管换成内径0.9MM/4米长,温度不够再加1米。也可以考虑细毛细管两根并联,注意要监测高压压力,在过滤器不热(散热良好)和回气管不凝露的情况下压力不应超过0.9M P ,高———毛细管太长或制冷剂偏多。 [/quote
补充一点压力为箱温零度以下时。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-6-3 06:45

7圈6毫米的管太少了!!!还想把温度降下来???
作者: str888    时间: 2009-6-4 23:04

温度的确降不下,只能返工,谢谢各位不吝指教.