Board logo

标题: 空调这样加氟行吗? [打印本页]

作者: 李兴领    时间: 2009-6-11 05:42     标题: 空调这样加氟行吗?

接修一2匹冷暖空调压缩机坏,现更换一新压缩机。我想在店里就给外机加氟,却发现低压侧无法抽空,高压侧可以抽空,我想既是这样在高压侧就应该能加氟,不知各位师傅换压机后是怎样给空调加氟的?(本人是首次换压缩机,没经验,望大家指点。)
作者: weixinting    时间: 2009-6-11 06:01

打好真空加液,用电子称称量,加到标注量。
作者: 李兴领    时间: 2009-6-11 07:59

谢谢这位师傅。
作者: 海军电器修理    时间: 2009-6-11 08:09

单外机加氟的步骤:
1.检查压缩机运转和压力是否正常。
2.关高压,开低压,封低压接口。
3在工艺口接上真空泵。
4.抽真空,时间以真空泵的功率大小而定,小的一般不低于20分钟左右。
5.用电子称1.5匹的大约一公斤左右。
6.加足后封号工艺口.

这是我刚才制做得空调抽真空图片:(不足之处请大家补充指点)


[ 本帖最后由 海军电器修理 于 2009-6-11 08:19 编辑 ]
作者: 324019891    时间: 2009-6-11 10:00

可以啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-6-11 11:03

4楼的朋友做的很好,我也是这样做的,也可以不加满,加到内外压力相等就行,然后整机装上后,根据压力表和电流表再补充到标准就可以了,我是这样做的
作者: fxzl102    时间: 2009-6-11 11:59

没可能低压侧不能抽空,只是你没搞清楚罢了!如果是旧式三通阀,开到最大后再往里关小1~2圈就ok了;有一种三菱,加液口是在外机内,细心查一下吧!
作者: 李兴领    时间: 2009-6-11 17:10

非常感谢支持我的朋友,还好今天已经顺利修复,我是把低压关闭,从高压处抽真空加液,(没加够)。内外机连接好后,打开高压排空内机空气,开机在加液口又补充了R22。当回气压力稳定在0。5时运行了1个多小时一切正常。
作者: 蓝天电器    时间: 2009-6-11 18:59

不知道大家注意到没有
其实在外机内有个焊接工艺口
在那里焊上工艺管关闭高压和低压阀门抽空也可以
作者: 二零零八    时间: 2009-6-11 21:06

我很少修空调,向大家学习了
作者: 3504811    时间: 2009-6-11 22:02

用低压表连接好冷剂瓶与加液口,开通低压阀,把高压阀关闭,卸下高压阀的高压管接口,用高压表锁住高压管接口,开机使低压表下降到不降时,将高压阀打开放气至无气体出来时关闭,放些冷剂填充高低压管再从高压表阀放掉,卸下高压表接好高压管,至此为自排空结束。下一步就是开启高压阀,加液开始至低压及电流足够即可。

[ 本帖最后由 3504811 于 2009-6-12 11:33 编辑 ]
作者: 果冻布丁    时间: 2009-6-11 22:14

学习了,天气热了,向制冷进军
作者: 小雅子    时间: 2009-6-12 08:57     标题: 回复 4# 的帖子

你那电子称那里买的啊,多少钱啊.我用的是那种弹簧称.很不准
作者: mr1209    时间: 2009-6-12 12:41     标题: 回复 1# 的帖子

高压处加不方便 ,但也可以,因为加注要过毛细管,速度慢,再有加注过程中要给四通阀通几次电,以使冷媒能到低压管路和压机
作者: 虹佳家电    时间: 2009-6-12 17:38

学习了!感谢分享,论坛有您更精彩!
作者: ZHILENGGAOSHOU    时间: 2009-6-12 21:12

原帖由 xiedaiping2808 于 2009-6-11 11:03 发表
4楼的朋友做的很好,我也是这样做的,也可以不加满,加到内外压力相等就行,然后整机装上后,根据压力表和电流表再补充到标准就可以了,我是这样做的
方法很好学习了..............




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0