Board logo

标题: 求助一台高乐华陈列柜雪柜不能制冷,压缩机运转 [打印本页]

作者: 勇无止境    时间: 2009-6-29 13:55     标题: 求助一台高乐华陈列柜雪柜不能制冷,压缩机运转

开机运行时冷疑器上部只有一点热,怀疑可能是制冷剂没有了。拆开工业管只有一点制冷剂流出。抽空加制准剂R12后冷凝器较烫手,干燥过滤器也比较热,毛细管也热。低压压力运行时为0。8个表压。但是内风机的制冷效果不好?风机吹出来的风有冷的感觉。运行十五分钟后整个冰箱的冷藏室是有一点冷,但是我觉得制冷效果还是没有那么好。同行们你们说的冰柜正常吗?是不是陈列柜没有那么快制冷。请大家指教。希望有制冷的同行和我交友,大家互相学习进步。
作者: 新乐电器服务    时间: 2009-6-29 14:06     标题: 回复 1# 的帖子

F加的也太多了吧,正常工作10分钟后表压应+0多一点为正好。
作者: mfg    时间: 2009-6-29 15:34

应该先检漏,确认没问题再抽空,正常工作吸气压力应为0.
作者: xb5291    时间: 2009-6-29 18:40

制冷剂加多了,正常运行时低压压力为0.04左右个表压。
作者: 方平    时间: 2009-6-29 21:49

压力太高了,查一下有漏点
作者: 广圆家电    时间: 2009-6-29 22:03     标题: 求助一台高乐华陈列柜雪柜不能制冷,压缩机运转

应该先捡漏,再加雪种,压力应为0.02MPA
作者: 甘露小李    时间: 2009-6-29 23:39

压力高了,有可能有漏,抽空没抽干净。
作者: 田西强    时间: 2009-6-30 00:12

沸加多了制冷量也会降低的。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0