Board logo

标题: 冰柜紧急求助 [打印本页]

作者: 李君瑞    时间: 2009-8-13 08:40     标题: 冰柜紧急求助

给一冰柜盘管,开机运行4小时,贴着壁的矿泉水刚有一点冰渣,中间的没有。              盘管时过滤器压力是1.6MPa,压机运行电流1A,冷凝器温度低,运行压力0.03,40分钟后回气管结霜,手摸蒸发器几秒钟承受不了,就是水不冻,不只是何原因,恳请各位师傅指点,多谢了
作者: 好客    时间: 2009-8-13 08:59

压力0.03,回气管结霜,氟多点。开机4小时样水冻实是不可能的,这台冰柜能拉下-15~16度就不错了。
作者: 李君瑞    时间: 2009-8-13 09:12

压力0.03,回气管结霜,氟多点。开机4小时样水冻实是不可能的,这台冰柜能拉下-15~16度就不错了。
好客 发表于 2009-8-13 08:59
为什么只能达到-15~-16度呢
作者: 好客    时间: 2009-8-13 10:21

1.6MPa压力高了,1.2左右就行,1.6的压力是毛细管长了。这回知道了吧
作者: weixinting    时间: 2009-8-13 12:03

【给一冰柜盘管,开机运行4小时,贴着壁的矿泉水刚有一点冰渣,中间的没有。              盘管时过滤器压力是1.6MPa,压机运行电流1A,冷凝器温度低,运行压力0.03,40分钟后回气管结霜,手摸蒸发器几秒钟承受不了,就是水不冻,不只是何原因】
说得不详细,如:压机运行电流1A是多大功率的压机,多大容积,用管直径和长度;压力高点,用的啥制冷剂。
作者: 李君瑞    时间: 2009-8-13 13:58

5# weixinting

请教师傅根据您的经验指点一下,谢谢!
作者: 家维论坛    时间: 2009-8-21 16:50

如果回气管结的霜能马上化掉就没啥问题
作者: 好客    时间: 2009-8-21 17:24

把毛细管剪掉点,慢点家氟,不要一次加完,看回气管结露就行了
作者: dczhx    时间: 2009-8-21 20:19

毛细管长了,F加多了,盘管用8个的
作者: 谢金生    时间: 2009-8-21 20:36

氟加多了,放掉一些就可以了
作者: 刘风俊    时间: 2009-8-21 21:12

毛细管长,加氟也多。 1# 李君瑞
作者: 任怀轩    时间: 2009-8-28 10:52

毛细管长了,F加多了,盘管用8个的
作者: sgshenyong    时间: 2009-8-28 11:18

1# 李君瑞
    数据不够很难帮你分析的,毛细管多大多长,蒸发器铜管多大多长,按经验来说是毛细管短或者毛细管口径大了而导致雪种在蒸发器后半部挂霜。
作者: sgshenyong    时间: 2009-8-28 11:25

数据不够很难帮你分析的,毛细管多大多长,蒸发器铜管多大多长,按经验来说是毛细管短或者毛细管口径大了,毛细管喷出的冰种是半液态的,所以导致雪种在蒸发器后半部蒸发而挂霜。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0