该室外机压缩机和室外风扇电机是同步工作的。在出现故障时测室外机接线柱有220V电压,说明室内控制板输出正常,进一步检测室外风扇电机(该风扇电机有自动保护功能)阻值和压缩机阻值都开路。冷却后再测室外风机和压缩机有阻值。再开机观察室外风扇先停止工作,接着2分钟后压缩机也停止工作。由此说明故障原因是由室外风扇电机引起。更换室外风扇电机故障排除。