标题:
冰箱整机加压1.2 ,12小时后少了0.05正不正常?
[打印本页]
作者:
dxzhoupeng
时间:
2009-11-26 17:26
标题:
冰箱整机加压1.2 ,12小时后少了0.05正不正常?
能抽空加弗吗?
作者:
小泷
时间:
2009-11-26 17:35
机是不是坏了啊?
作者:
dxzhoupeng
时间:
2009-11-26 17:39
漏了,我补好了,加的压1点2,12小时后只有1点15,正常吗?
作者:
邓海
时间:
2009-11-26 17:42
割开工艺管时是否有冷剂喷出,如果没有或有少量喷出那肯定有漏点,最好把高、低压管分开打压,这样就能知道哪漏啦。
作者:
电器医院
时间:
2009-11-26 17:49
我修冰箱首先找到漏的,然后打压1.5,一个小时掉0.05,再保压六个小时不动,抽空加F一切正常,用两个多月制冷正常。
作者:
灵江家电
时间:
2009-11-26 17:57
压缩机排气不够。
作者:
邓海
时间:
2009-11-26 18:18
既然找出漏点补好就OK,试压12小时下降0.05属于正常,因气候温度变化压力也随之变化。
作者:
萧晓峰
时间:
2009-11-26 18:19
漏点找到了,补好漏点加压1·2MPa. 12小时后,压力为1·15也正常。原因一般与气温有关。
作者:
锡光
时间:
2009-11-26 18:24
可能是气温变化的原因。
作者:
dxzhoupeng
时间:
2009-11-26 18:31
多谢了!
作者:
荒野无灯
时间:
2009-11-26 19:09
冰箱整机加压1.2 ,12小时后少了0.05正不正常
正常,可以抽空冲氟
降0.05可能是表、接头、室温温度的影响
放心抽空加氟
作者:
杨祖海
时间:
2009-11-26 19:20
我同意8#的说法,跟气温有关。
作者:
yyk123
时间:
2009-11-26 19:24
可能是气温变化的原因,可以抽空,加液i
作者:
陈玉锋
时间:
2009-11-28 07:38
3#
dxzhoupeng
应该是正常的 现在的天气气温不平衡压力会有点变化的
作者:
兴伟
时间:
2010-2-1 12:26
标题:
RE: 冰箱整机加压1.2 ,12小时后少了0.05正不正常?
可能是气温变化的原因,可以抽空,加液i
yyk123 发表于 2009-11-26 19:24
我 赞同!可以抽空加液。
作者:
美丽尖
时间:
2010-2-1 20:02
赞成四楼见解,冰箱不制冷或制冷不好,打开修理口,如氟很多,则说明无漏,可能与压机排气有关。如很少或一点也没有,则百分百的有漏。
作者:
5ok77810
时间:
2010-2-2 12:18
是气温变化的原因。
作者:
董仔
时间:
2010-2-2 19:51
初段时间降低属于正常,只要变化不大。因随着机始运转,管内冷媒液化及管道冷却后压力会稍落后正常
作者:
杨祖海
时间:
2010-2-2 20:01
气温变化减少是正常的。。。。。。。。。。。。。