Board logo

标题: 服装厂用的电机DOL12L (250W,有的是400W的)),夏天电压低,不好启动,有什么好办法? [打印本页]

作者: 服务到家    时间: 2010-4-7 17:53     标题: 服装厂用的电机DOL12L (250W,有的是400W的)),夏天电压低,不好启动,有什么好办法?

服装厂用的电机DOL12L (250W,有的是400W的)),夏天电压低,不好启动,有什么好办法?送修时电容以被加到20UF, 原厂是8UF的, 这个电机是连续工作12小时的,发热严重,通过改线圈能改变它的启动性能么?同时还要降低它的工作温度?同行门有什么好办法呢?
作者: 平凡维修    时间: 2010-4-7 18:35

每台机都配上稳压器,或者安装电容补偿柜。先买一台稳压器试试。
作者: daxiong005    时间: 2010-4-7 19:09

发热严重的话!加多个散热扇吧!应该可以的!
作者: 电deshize    时间: 2010-4-7 19:32

这种电机都是电容运转的,一旦启动,一般都是很长时间运转,电容不可以随便加大!如果启动性能不好,可以使用100uf左右的启动电容,串联一个常开按钮开关,并接到原来的电容两端。电压正常时,可以正常启动;如果电压低时,启动困难,按一下按钮开关即可启动!
作者: 老由维修    时间: 2010-4-7 20:32

赞同电DESHIZHE老朋友的方法,方法妙!
作者: 好丽友    时间: 2010-4-7 20:49

4楼说的有理。简单而又便捷。
作者: 龙人家电    时间: 2010-4-7 20:54

即好又实用
作者: 服务到家    时间: 2010-4-7 22:04

各位,我把副线加粗一点,增大启动力矩可以么?  这对于电压低的时候是利还是弊呢?
作者: jsswt    时间: 2010-4-8 01:05

电压低,1是换相看看,2是加粗进户和车间线路,3是用感性调压或者稳压器。4是用专变了。
作者: 电deshize    时间: 2010-4-8 20:28

想办法提高电压,才是最好的办法!
作者: 罗志龙    时间: 2010-4-9 12:54

服装厂用的电机DOL12L (250W,有的是400W的)),夏天电压低,不好启动,有什么好办法?送修时电容以被加到20UF, 原厂是8UF的, 这个电机是连续工作12小时的,发热严重,通过改线圈能改变它的启动性能么?同时还要降低它的工作温 ...
服务到家 发表于 2010-4-7 17:53
最好的办法就是根据你的负载容量加装合适功率的全自动稳压器,采用别的办法可能都是制标不制本,甚至有可能是徒劳无功的!
如果有需要的话,我愿意为你定做一台适和你需要的全自动稳压器,对你的电网实施全程监控和自动调节,可保证你的用电电压端始终是标准的220V,误差在3V之内
作者: 朽木    时间: 2010-4-11 20:09

11# 罗志龙
还要定做这么麻烦吗?直接去买个稳压器不就完事了吗?稳压器的功能就是你所述的这样呀?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0