讨论:这台冰柜到底是什么毛病?
    接修一台180L二手冰柜,管子己盘但制冷效果不好,制冷时管子就是不起霜,只是冰冰的结潞水,开机三小时还是零上拾几度。说明一下:压机压力正常.铜管直径8,长度准确,毛细管2.2米[正常],过滤器发热.毛细管也发热。[已修好]
   我们在维修中都会与到这样.那样的毛病,此帖的目的只是让大家提高分析能力和“认病”能力,能够及时解决问题!


   说明一下:此冰柜故障是前维修者造成。夲人按制冷常规修理步骤修理,沸多或少.压力等等都是外行所为,因故障特殊,夲人解决的办法也特殊,所以发讨论帖让大家交流交流。也可选择路过。
作者: 杰子    时间: 2010-8-10 11:08

铜管直径长度正常,压机压力也正常,过滤器和毛细管都发热,哈哈哈,有没有可能是制冷剂搞错了呀?不过版主提出来的问题也不会呀,真的有点伤神!!!
作者: 天涯浪子    时间: 2010-8-10 11:45

本帖最后由 天涯浪子 于 2010-8-10 11:50 编辑

制冷效果不好常规都会检漏、抽真空、加冷媒,在加冷媒和压缩机工作的过程中,会检测蒸发温度和压力,以此来判断故障或问题所在,而你的帖子只字未提。
“压机压力正常”,能说明什么问题呢?
从你检修的过程来看,就像你的帖子一样——猜谜。


从一个帖子就能看出一个修理人员的修理水平,希望论坛少一些这样没有意义的猜谜贴。
作者: 轩轩家电    时间: 2010-8-10 11:45

期待正解的出现
作者: zyd    时间: 2010-8-10 12:13

该机只有两种可能  一是氟加多了,另一种就是回气管堵塞一半以上
作者: 田西强    时间: 2010-8-10 12:15

制冷效果不好常规都会检漏、抽真空、加冷媒,在加冷媒和压缩机工作的过程中,会检测蒸发温度和压力,以此来判断故障或问题所在,而你的帖子只字未提。
“压机压力正常”,能说明什么问题呢?
从你检修的过程来看, ...
天涯浪子 发表于 2010-8-10 11:45
在制冷维修中,对内行来说这些过程还用说。只所以没说压力,就是让维修者判断故障所在,在维修中经常与到很现实的问题。我的故障说的很清,猜猜有何不可。说明了就无意义了。
作者: 何荣川    时间: 2010-8-10 16:19

毛细管微堵
作者: 石师傅    时间: 2010-8-10 20:01

学习学习、、、、、、、、、
作者: 苏常空调    时间: 2010-8-10 20:32

应该是系统真空度不好
作者: 罗志龙    时间: 2010-8-10 20:43

本帖最后由 罗志龙 于 2010-8-10 20:44 编辑

1# 田西强 制冷效果不好的原因我觉得不外乎几种,制冷剂加过多或没有抽空,冷凝器散热不够,毛细管直径过大,或者回气管有堵气的现象等等,或者你说的是无霜冰箱的那种,不会说是循环风机没有转是吧?其实我觉得象你说的问题并不是有多高的技术含量的东西,也没有一点可值得讨论的价值,我想只要是懂一点制冷常识的人都应该知道你说的事情的,尽此而以
作者: 世联    时间: 2010-8-10 21:12

毛细管直径过大
作者: 假黑马    时间: 2010-8-10 21:29

超级想象  2.2M毛细管有点短了 在临界状态 ,过滤器 接毛细管的一头朝上了 液态的F进不到毛细管里了  (大部分是气态)
作者: 田西强    时间: 2010-8-10 22:10

本帖最后由 田西强 于 2010-8-12 21:37 编辑

主帖已说的很清楚,平常維修中那位与到过毛细管发热的?你与到过吗,所以你不明白。只要懂制冷的一看就知道是怎回事。由于前修理者只主意毛细管的尺寸,选择内径过粗不能很好的结流使制冷效果降低。这种问题在现实维修中我们是很少与到的。因此才把小问题发出来探讨。维修技术和水平的高与低是平常实践中总结出来的,[家电维修论坛]也就是谈这样的话题的,有何不可?平常修理中,各有各的修法,以巧为妙!希望个别的同行看清楚再说话!!
作者: wenwen    时间: 2010-8-10 22:19

可能是焊接过滤波器与毛细管连接处堵了
作者: 苏常空调    时间: 2010-8-10 22:23

谢各位同行的讨论!主帖已说的很清楚,平常維修中那位与到过毛细管发热的?你与到过吗,所以你不明白。只要懂制冷的一看就知道是怎回事。由于前修理者只主意毛细管的尺寸,但选择内径过粗不能很好的结流使制冷效果降 ...
田西强 发表于 2010-8-10 22:10
求教:F12和F22比例是多少啊?我搞不懂。他们的蒸发温度是不一样的呀
作者: 苦海明灯    时间: 2010-8-19 01:00

应该不是管道问题吧,如果是管路长短的问题,多少还是应该有点霜的。是不是温控系统发生紊乱现象,引起电路工作不正常,或工作不久就停机,或者压机不正常运行什么的啊 ?
作者: 上太电器    时间: 2010-8-19 23:24

未遇过。无语。
作者: 想学习    时间: 2010-8-19 23:33

如 果俺没猜错 应该是前 者换 毛细管过 大
作者: 牛俊荣    时间: 2010-8-20 09:33

1# 田西强
版主发的帖子不是让大家讨论问题,倒像是让我们猜谜语。您说盘管长度正常、毛细管长度正常、压力正常等,那么什么叫压力正常标准是多少;从您提供的现象来看,毛细管、过滤器堵、制冷剂偏多、压缩机吸排气效率差倒是很有可能
作者: 牛俊荣    时间: 2010-8-20 09:51

毛细管直径过大
世联 发表于 2010-8-10 21:12
既然版主对毛细管直径过大大为赞同,那么您在主贴中就不应该讲压力正常将别人引入误区。您要知道制冷的压力和温度是一一对应的,毛细管过大势必低压会升高回气结霜或是露,既然回气压力高那么温度是肯定降下来的,同时过滤器等就会发热,因为由于毛细管直径大,使制冷剂的供液量变大而超出设计的吸热量,从而冷凝器的散热量‘变小’,所谓的变小就是来不及散热。
作者: 创新维修1984    时间: 2010-8-20 10:09

制冷还在学,原来毛细管的内径大小还有严格的要求,我记得只有两种,一种是冰柜,一种是冰箱的!
作者: la76818    时间: 2010-8-21 23:17

毛细管内径大了,我现在盘的管就遇到这个问题,过滤器和毛细管都热。不过我搞制冷水平很糟糕,我觉得这样的贴对我们新手来说是很有帮助的。
作者: 小唐娃    时间: 2010-8-22 07:37

散热不好吧
作者: 苦海明灯    时间: 2010-8-22 09:34

关于过滤器的状况希望高手讲一下,难道他不应该热吗?有著作讲他应该在30-40度的啊。并且实际状况,他就是热的啊。还有啊,原装的冰箱,好像也是热的吧。应该正常吧。
作者: dfzrx    时间: 2010-8-22 09:58

本帖最后由 dfzrx 于 2010-8-22 10:16 编辑

版主你好,你说毛细管2。2M正常,这话有问题,别人修的二手冰箱,毛细管2。2M你量得准吗?还说正常二字,就更不对了。正确说法应该是,毛细管已换新。我修冰箱一般不换毛细管,万不得已要换,必定测试,一般不会有问题,所以我修冰箱,加了雪种一定有用,没用的情况是冰堵,如果系统开放时间长可能有冰堵,我抽空方法是抽空半小时,放置一天,第三天再抽一小时,加少量制冷剂试运行,如果没有冰堵,加足制冷剂观察一天封口完工。关于毛细管热的问题,我觉得,原理应该是液态氟热,气态氟冷。实际上过滤器、毛细管中是都是液态氟,高压液态氟经冷凝器后,还有一定的热度,是正常的,如果温度太高那就是冷凝器稍短,当然也有可能毛细管短,节流限时不足,氟在高压管中逗留时间过短,来不及降温。总之毛细管是热的,正常应比冷凝器温度低得多。有人把毛细管绕在回气管上防凝露,我认为是很有道理的。
作者: 陈玉锋    时间: 2010-8-22 10:02

本帖最后由 陈玉锋 于 2010-8-22 10:05 编辑

1#  毛细管发热是散热不好,应该是没装风机
作者: 陈玉锋    时间: 2010-8-22 10:08

13# 田西强 你说的话就让人矛盾,你前面说毛细管正常,后面又来个不正常
作者: 赵百万    时间: 2010-8-22 10:27

无聊之极、、、、、、、
作者: sanjiasanjia3    时间: 2010-8-23 17:09

谢谢分享!努力学习!!!
作者: 想学习    时间: 2010-8-23 22:06

什么毛细管发热的????????? 过滤器吧????????????修什么冰箱  修 水箱好了
作者: 韦信梨    时间: 2010-8-23 23:23

说的有点矛盾,
作者: 赖大    时间: 2010-8-24 02:05

2.2米的毛细管不一定就说它的长度正常吧?如果是内径大了也可以适当增加长度来达到需要的要求呀。照你所说,是不是所有的冰箱的毛细管都是2.2米的呀?
作者: 智强家维    时间: 2010-8-24 04:52

是堵塞的现象吧!猜不透?
作者: dxzhoupeng    时间: 2010-8-24 05:50

说一说结果,让我们学习一下。
作者: 明月弯弯    时间: 2010-8-24 06:51

讨论得好,我想猜谜的问题还是少一点好,有好的经验就告诉大家不要走弯路,那是我们修理人员最欢迎的了。
作者: jinv326    时间: 2010-8-24 07:34

表述的不是太清楚,  不是太好猜,  不过制冷效果差无外乎10楼所说。   不是奇事异事。   还是不发帖让大家猜的好
作者: 梁山北    时间: 2010-8-24 07:38

抽空不够,里面混有大量空气。氟加得太多!