Board logo

标题: 万和强排燃气热水器,亏你想得出!!!! [打印本页]

作者: jsswt    时间: 2010-10-18 02:40     标题: 万和强排燃气热水器,亏你想得出!!!!

今上门维修一台万和(JSO16-8M1)强排热水器,(见图1.2.3)可谓是一波三折,故障现象插电开水机内除了水流声无其它反应。开盖检查发现保险盒外进线交流保险烧黑。
  此机脉冲控制盒安装在热水器左下角,右下角固定一普通220v变双10.5V交流变压器(图A)。脉冲控制盒分别引出变压器五根线,电源入两根线,风动开关,热温控保护开关三根线,水动开关两根线,风机两根线,电磁阀两根线,一根地线,一根脉冲出,一根感应针线……
  拔掉电机及变压器插头,装上保险测量电源插头阻值很小,判定结果控制内部短路,虽然故障简单易查,但由于控制盒全胶封闭(见图4.5),没有想法维修,用户也要求换新脉冲控制盒。
  狂遍市场,没有这种规格。强排的就一种,两个盒子的,上面标有华帝GJ-03型号(见图6)通知用户需要替代,而且容积不够,电源盒要外挂。
  经得用户许可后开始动手。原机插头不通用,只能铰接,撤出原控制盒,变压器。将电源线,风机线,水控开关线接入新件,新脉冲没有热保护线,将热水器风动开关与热保护串接引入新脉冲风动开关线,插上脉冲线和感应线,原电磁阀只有两根线,与新脉冲完全不配套(见图7,8),更换普通电磁阀。插电开水,风机工作,脉冲打火,电磁阀无启动声响,确证接线无误,对比新旧脉冲,分析不关是体积,接线,内部橡皮堵大小弹簧不同,最为不能动作的原因是内控深度要长于普通热水器,电磁阀橡皮堵头只能刚刚碰到平面上,大家知道普通热水器电磁阀在不进行安装固定通电时,如果不借用一点外力压下一点堵头电磁阀芯是不会吸合的。就地取材速战速决,将一橡皮鼓膜剪成两块与现堵头一样大的圆片,打磨涂上优质快干胶(见图9),装上多次试验开水,电磁阀能够动作自如。打开气瓶通电开水,点火后燃烧两秒随即关闭,检查探针线,电磁阀线都正确,短接风动开关试机,一切正常。测量风动开关静态时处于常闭状态,开机后风机软管通过吸入风盒空气鼓膜动作使风动开关断开。这和新的控制盒正常工作状态截然相反,新盒是要常闭才能维持正常工作。原风动开关只有两个常闭引脚,常开的那个没有引出来不能换位插线。卸下风盒总成,将风动开关的固定铆钉锉掉,发现开关是很轻触动的一种,无法用微波炉同外形的替代。时间过得很快两个小时了,只能想办法。将原开关小心打开,发现两个静触点(常开常闭)一样大(图B.C),灵机一动将两个互换位置,装上,试机成功。
  通常,热水器是不宜改装的,尤其对于刚刚入门的初学者,因为这些直接关系到用户的生命安全问题,这里只能是和朋友们交流,没把握尽量不要模仿。
  完成这些后,也许很多人会认为可以手工了。呵呵,不是盒盖收钱啊!!!还有一些必要的检测工作要做,如1.线路是否整理有序。2.开机后拔感应线、风动开关线是否都可以启动保护熄火。3.关水后水控开关是否复位。4装上外壳后万用表10K档测量插头对地是否漏电。5.开气后所有接口是否漏气。6.用户家是否装有漏电保安器……
  亏你想得出,万和强排热水器,电磁阀,脉冲,风动……额外三条经。
作者: xiaogu    时间: 2010-10-18 08:05

你有耐心,我也碰到一个,客户也同意换版,进货回来一看电磁阀,直接放弃
作者: 天涯浪子    时间: 2010-10-18 08:14

^ō^  热水器,别乱改。如果出啥以外,你就惨咯。
作者: 王小一    时间: 2010-10-18 08:16

热水器,别乱改。如果出啥以外,你就惨咯。
作者: 杰兴    时间: 2010-10-18 08:45

这就叫垄断,想修好必须买“我的”配件,不买你就八仙过海,各显其能吧,出问题与“我”无关。中国的反垄断法是给老百姓量身订做的,对政府和厂家没效。
作者: 月半弯    时间: 2010-10-18 09:02

好经验学习了!!!但一定要安全为主
作者: zt1141    时间: 2010-10-18 09:04

本帖最后由 zt1141 于 2010-10-18 09:05 编辑

楼主维修经验丰富、老道,不错!不过一般不提倡修改!但是我现在不做售后就不接修燃气热水器了,再说我那做售后也没有什么含金量,就是根据故障特点,带一些配件换就是了,记得换的最多的就是电路板、点火器、水流量传感器了,现在这些东西也忘记的差不多了。好多人的热水器都是装在厨房,看着那些脏兮兮的油烟渍,没有修理的欲望!
作者: 德顺家电维修    时间: 2010-10-18 09:29

万和强排热水器,点火器不容易坏的,只要把点火器里面的 压敏电阻 拆了,在把保险换掉就OK了。 真的。 这种问题我修过不只一个了。
作者: 磊利    时间: 2010-10-18 09:54

本帖最后由 磊利 于 2010-10-18 11:13 编辑

冒昧问一句,LZ是新修热水器的吧,这种电子脉冲点火器,万和的满大街都是。但想买原装的,你只有改行了。过程你讲得很详细,什么都可以改,电磁阀是万不能改的,像你这样改是相当危险,万和电磁阀是直流5V(也有少量直流24V的,市场上也有相应大头直流3V替代品),两根线三根线不是问题一样用的,只是有一根是启动时用(启动时用力大,维持时用力小)。
还有风动开关也是不能改的,市场上有卖十来块一个,上面的微动开关也很好买的,但改动后力矩不易掌握,以后容易造成返修故障。
最后提醒一句:开始你就完全不必花那么大力气修,拆开电源盒,剪掉过压保护(不用换,你也没办法换),换保险,90%OK!不信你现在拆开看
作者: 黄建新HJX    时间: 2010-10-18 12:41

感谢楼主分享
作者: 青叶绿竹    时间: 2010-10-18 12:46

热水器,别乱改。
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 13:07

9# 磊利
不错 能够超越自我  挑战他人 不用你讲 热水器的危险程度稍懂原理的都知道 看来你维修过几台热水器 你如果能够把热水器的工作原理过程打出来 更换替代配件后在特定恶意情况下会产生什么相应的情况,不要开口就是危险什么的, 那可是多美的事情。
   特别强调 1 用户要求更换新控制盒 2 这种板子比洗衣机板子好修,这种故障没有如何难度,锯开底部或者剪碎正面同样可以更换压敏。  3 风动开关以及总成螺丝固定并没有进行力度更改 。
   期待你的回复。
作者: 饶心家修    时间: 2010-10-18 13:24

改什么改,电磁阀拿掉维修的人都有,他还有个水控连动开关的,也是控气的
作者: 饶心家修    时间: 2010-10-18 13:25

八楼说的对,炸保险的,一般都是那个压敏电阻短路所致,不过我是做售后的,直接换新的
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 13:57

13# 饶心家修
还是让你先发制人 拆掉电磁阀皮堵的后果怎么不说出来啊 继续说下去
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 17:31

3# 天涯浪子
这是微改 不是乱改 照你说如果这样就算乱改 那么我们中国90%以上的维修师傅乱修乱搞过啊 !!!
作者: 府前家电    时间: 2010-10-18 17:35

热水器我修都不修了。不怕一万只怕万一啊。
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 17:44

17# 府前家电 老师曾经和你说的 胆大心细 怎么都给忘了啊
作者: 满山红制冷    时间: 2010-10-18 18:44

多好经验学习了!!!各位同行但一定要安全为主 。
作者: 梁山北    时间: 2010-10-18 19:38

热水器对比其他电器,小菜一碟。
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 21:36

20# 梁山北
  好 有了小菜 再来点荤菜 生活有滋有味
作者: 林恒青    时间: 2010-10-18 22:00

学习了,高手如云,感谢分享。
作者: new6168    时间: 2010-10-18 22:07

热水器对比其他电器,小菜一碟。
------有同感!!!
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 22:43

8# 德顺家电维修

     曾经 我满腔激情 理想 大志 选择了维修行业 多年来我总是把我的客户当成上帝 再生父母 为了给用户节省 我小到电位器 微动开关 高频头 管座 STR451 456 金属封装 STR5412 60……胶塑封装厚膜 大到电机 脱桶 减速器 中轴 IC 偏转 高压包 CRT 热水器冻裂的阀体 总是啊 想尽办法低成本给维修好,用户笑了,我也勉强笑了……
   转眼间,21年过去了,每天10多个小时,每年工作至少350天。现在积蓄下来的是3000来客户,一堆破电器,最为有收获的是颈椎病,腰椎病,肩周炎……
   收入啊!!!一日不如一日
   以前用户可是把我们当神看待,烟酒槟榔茶伺候着(我不占用户的) 现在啊,进门就问 换了什么东西啊 多少钱啊 保修多久啊 我们甚至成了小偷一般 不过我还算好,基本老顾客,从不印名片广告。
   总的来说啊,下半夜朝别人想,上半夜还得想自己
作者: jsswt    时间: 2010-10-18 23:20

8# 德顺家电维修
   曾经 我满怀激情 理想 大志 选择了香馍馍行业 电器维修  
  曾经 我把我的客户当成上帝 衣食父母
  曾经 客户把我们当做神 烟酒槟榔茶招待(本人除粮票外一贯不占客户其他东西)
  曾经 我把客户的一切利益摆在第一位,小到电位器,微动开关,洗电机,中轴,减速器,离合器,冻裂的热水器铜阀体,高频头,金属封装电源厚膜(STR451-456……)  胶塑封装电源厚膜(STR5412-6020-6307……) 厚膜视放板。大到高压包,IC,偏转,CRT。能修就修,不能修就代,一个原则,能省就省。
  多年来,客户笑了,我也勉强哭了
  21年风风雨雨,让我收获不小 肩周炎,颈椎病,腰椎病……等职业病,一大堆书籍,破旧线路板。
  现在有时维修,连泥木水电都不如
  现在有时维修,连自己都感觉像小偷
  现在多时维修,客人讨价还价,问长问短,配件质量啊,保修时间恨不得三年五载……
  收入一年不如一年,还好,剩下顾客3000
作者: 磊利    时间: 2010-10-20 16:51

改什么改,电磁阀拿掉维修的人都有,他还有个水控连动开关的,也是控气的
饶心家修 发表于 2010-10-18 13:24
电磁阀拿掉后,只要开水就有煤汽出来,不管你点火没有。即使你正常开了电源无其他故障,也会出现点火前有大量煤汽跑出来,点火时出现猛烈的爆燃现象,这样做是在主人家里放了一枚点燃的炸弹
作者: jsswt    时间: 2010-10-20 17:07

9# 磊利
兄台提的极是 风动开关的固定是空心铜铆钉 即使将微动开关拆卸千百遍 也不会影响其任何移位啊 ? 还有现在你说的电磁阀 我想要你分析分析改动后会有什么后果?(别又说什么危险之类的话啊) 哈哈 ! 让我心服口服 我给你加满分
作者: 磊利    时间: 2010-10-20 17:12

刚才有一贴讲电磁阀,被BZ给删了。
作者: 磊利    时间: 2010-10-20 17:13

是不是里面有涉及到安全的敏感词。
作者: jsswt    时间: 2010-10-20 17:15

9# 磊利
卸下风盒总成,将风动开关的固定铆钉锉掉,发现开关是很轻触动的一种,无法用微波炉同外形的替代。只能想办法。将原开关小心打开,发现两个静触点(常开常闭)一样大(图B.C),将两个互换位置,装上,试机成功。
原文已经强调开关由于力度问题没有更换 只是将触点调换
作者: 磊利    时间: 2010-10-20 17:18

风动开关的启动力矩是厂家调好的,自行换微动开关后很难调准,不是启动不了就是启动力度太大(管道稍远或电机力稍不够就不启动)。你上螺丝时,稍紧稍松会有很大的力矩差别。
作者: ZHUGUOJUN    时间: 2010-10-20 17:21

用普通的3V 3根线就可以改了,而且不用那么复杂,也保证绝对安全!
作者: jsswt    时间: 2010-10-20 22:43

32# ZHUGUOJUN
普通的通电后阀芯必须加外力(平时的就是皮堵顶住了气孔使之缩进线圈一部分) 这种型号的孔距比老型号的要深一点 老三线皮堵刚刚碰触气孔 不加外力绝对不会动作的 不信你搞个脉冲 电磁阀 电池 开关 就地不安装试验
作者: 磊利    时间: 2010-10-21 12:46

你换的这个阀是直流24V的,我们这里能买到直流3V代用品,比普通的贵3倍多,不过很好用
作者: jsswt    时间: 2010-10-21 19:06

34# 磊利
   确需要灵活变通,不过啊!不要老认为自己一辈子是维修人员。设计者也是人,不是神, 谢谢你提供的一些信息,由于在用户家时间关系所以才陷入改动。
  现在我们不谈风动开关了,因为风动开关的固定为铜芯铆钉,已经定位。
  如果你能够将13楼提出的将电磁阀拿掉使用时会产生什么现象,严重会产生什么后果?
  我用普通3V代24v的有什么不同点,新的3V和原机24V有什么区别?
  或者将热水器工作流程说出,我一定将满分留给你!!!
作者: 朽木    时间: 2010-10-21 23:02

"新脉冲没有热保护线,将热水器风动开关与热保护串接引入新脉冲风动开关线...."
之后发现风动开关正好相反了!常开常闭改了下。
按理说热保护开关也是反了的呀?你串了等于没有串是吗?
不懂!随便问问!
作者: jsswt    时间: 2010-10-21 23:53

36# 朽木
换新后开机时风机吸力将开关吸合 开关处于闭合导通 热保护正常也是导通 过热才跳开保护 你说有没有用啊?
作者: qianqing    时间: 2010-10-22 16:49

安全第一,出点事你这-生就玩了.
作者: ylc188    时间: 2010-10-22 18:15

文章太长,看了想睡觉。修燃气热水器最重要的是安全!万一爆炸了,责任就大了。
作者: jsswt    时间: 2010-10-23 01:07

先来点技术资料 分享支持我的朋友
JS  Q   20 -   T   F  E   R  A  (T)

⑴    ⑵     ⑶      ⑷   ⑸    ⑹   ⑺   ⑻   ⑼   
各符号表示的意义:
⑴:代号
JS----表示用于供热水的热水器;  JN---表示用于供暖的热水器;  JL---表示用于供热水和供暖的热水器;
⑵安装位置及给排气方式
D----烟道式;Q----强排式;G----强制给排气式;W---室外型
⑶额定热负荷(取整数)KW
⑷出水温度是否恒定
T---恒温型;  F---非恒温型;
⑸排气方式
F---强鼓型;  E---强抽型;   C---冷凝强鼓型;    B---冷凝强抽型
⑹控制方式
E---机械式控制; S---机器自身控制; L---有线控制; M---机控、线控; R---无线控制;
⑺加热防冻
R---有加热防冻模块;
⑻开发顺序号
⑼气质
T---天燃气;
Y---液化气;
R---人工煤气;
其中JSQ18-10TCSA中的10代表的该型号的热水产率,该机器是额定热负荷为18千瓦的机器,热水产率是9升/min(温升25度)。但由于具有了冷凝功能而提升了热水产率能达到10升/min(温升25度)。
美的热水器故障代码  
E0水流检测故障
E1电源相序故障
E2通信故障
E3出水温度管温故障
E4水箱内部管温故障
E5冷凝器管温故障
E6室外外界温度管温故障
E7电加热管温故障

P0系统低压保护
P1系统高压保护
P2系统2电流保护
P3系统1电流保护
P8出水温度过高保护
PD防冻结保护
作者: jsswt    时间: 2010-10-23 01:28

热水器脉冲集成图
LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器。优点是两个输入端电压差大于10mv,就能使输出端电压翻转,因此该IC大量使用在燃气热水器控制电路中。电路中的比较器A1为控制产生高压点火用;A2、A3为启动电磁阀用。图中的电磁阀线圈L由两线圈串接组成。A、B之间用中0.1mm漆包线绕约4000~6000匝,B、C之间用中0.23mm漆包线绕约150-200匝。要让电磁阀开启,两部分线圈中必须同时都有电流通过;一旦启动后,其维持电流很小。当开启热水器出水阀门后,足够的水压就可使图中水压联动开关K接通,此时A1的同相输入端(11脚)因C3初始充电,其电压低于⑩脚。此时输出端(13)脚处于低电位,振荡管Q1振荡,产生高压打火。由于D3的钳位作用,A3的正相输入端⑤脚为低电位,输出端②脚也为低电位,Q3正偏导通,电磁阀线圈L中有电流通过产生吸力,但不能开启电磁阀;同时A2的同相输入端⑦脚因C2充电初始时处于低电位,因此输出端①脚为低电位,为Q2提供正偏,使Q2导通。电磁阀B、C线圈中有较大的电流.这两部分线圈产生的吸力叠加,电磁阀才能开启。一旦点火成功后,熄火保护探针因高温产生离子电流(此时打火已停止.A1输出端已为高电位,D3无钳位),因此A3的同相输入端⑤脚仍为低电位,为Q3继续导通提供保证。经过约5-6秒的高压打火时间后,c3已充足电,A1的输出端(13)脚转变为高电位,振荡打火停止,启动指示LED也熄灭。当C2充足电,A2正相输入端(7)脚为高电位时,输出端(1)脚转变为高电位,Q2截止,电磁阀线圈中只有Q3提供的;小电流来维持开启。使用过程中,若出现熄火,离子电流消失,A3的正相输入端⑤脚转变为高电位,输出端②脚为高电位,Q3截止,将电磁阀关闭,燃烧室中不会充满燃气.

用于申花老8升燃气热水器控制器
  晶体件图是一个燃气热水器通用的电子点火电路,工作过程如下:图中K是水压开关,当打开水龙头后K将接通3V的电池组,电路开始工作。由于C2需要一定的充电时间,此时Q6处于截止状态,电源通过两个电阻对C3进行充电,充电电流使得Q7导通,Q8导通。Q8的导通使得供气(煤气)电磁阀BK的启动绕组得电,煤气阀门打开,开始向热水气供气。

     由于Q8的导通使Q4也导通,振荡管Q5得到偏置而开始工作,并通过Q9、C1、B2产生脉冲高压,使点火嘴产生放电火花,从而完成点火的过程。

     点火后,火焰传感器将产生电动势使Q3、Q2导通,Q2的导通使电路中的A点电位下降,Q4截止,振荡管Q5因失去偏置电压而停止工作,火花放电停止。与此同时Q1导通,BK维持绕组得电;此时由于C2两端电压通过一段时间的充电而升高,使Q6导通,这样一来C3两端的电压将通过Q6加到Q7的基极与发射极间,使Q7反偏而截止,Q7的截止使Q8也截止,BK的启动绕组失电,BK靠维持绕组继续维持阀门打开状态,从而达到低功耗的目的。
   
  火焰传感器控制原理是;燃气在燃烧时,燃气中的碳氢化合物与空气中的氧进行氧化还原反应,生成二氧化碳和水,同时放出大量热和光。反应产物中的水是以水蒸气的形态存在的,而水蒸气具有一定的电导率,因此,燃气热水器就利用火焰在燃烧过程中有水蒸气能导电特点,来检测热水器是否已着火,若已经着火,则电磁阀继续吸合,使热水器正常工作,若没有着火,则关闭电磁阀,以保障用户免受燃气中毒事故的发生。
热水器种类繁多,电路也不同,早期热水器都是分立元器件控制板,为了防水,现在大部分热水器控制板都用树脂封闭了,坏了只有换板,一般来说控制器损坏的热水器很少
作者: jsswt    时间: 2010-10-23 01:43

火焰检测反馈电路
见图1 由变压器输出交流信号,燃气燃烧产生离子体,火焰产生正负极离子体,当交流信号到达火焰检测信号探针处,交流信号可在火焰上形成通路,从而火焰起到一个二极管整流作用,使火焰探针左侧的电容充电,产生一个负电压,经过比较器后变成低电平..........
     火焰检测反馈电路
如图所示,焰检测反馈电路由单片机,三极管Q5、Q6,稳压管ZD2及IC1等元器件组成。当工作时单片机在给点火控制电路信号的同时也把触发信号加到了Q5的基极,使Q5饱和导通,由Q6及T2组成的电感三点式自激振荡电路得电起振工作,振荡电路工作后在T2的次级绕组上感应出一个约150V的交流脉冲电压,此电压的一端通过电容C6和电阻R15后由连接导线连接到安装在燃烧器旁的火焰探测针上,当燃气被点燃燃烧时,因火焰本身所具有的单向导电特性(二级管特性),通过C6及R15加到火焰探测针上的交流脉冲电压被火焰整流,整流后产生的离子电流给电容C7充电,在C7上形成一个下正上负的充电电压,C7上端的负电压通过R17加到IC1比较器的负端上,使IC1比较器的负端电位低于正端电位,迫使IC1比较器反转,由原来输出的低电平反转为高电平,再将此高电平信号送到单片机的火焰信号检测输入口上。
  当燃气具意外熄火时,通过C6及R15加到火焰探测针上的150V交流脉冲电压呈现开路状态,IC1比较器的负端由于R19的作用而使电位高于比较器的正端,迫使IC1比较器反转,由原来的高电平反转为低电平状态,输出的低电平信号送到单片机的火焰信号检测输入口上。当火焰探测针发生严重漏电或火焰探测针与机体短路时,T1次级绕组上的150V交流脉冲电压通过R15及C7构成回路,因电容的线性对交流电短路,IC1比较器的负端由于R19的作用而高于正端电位,使比较器反转,输出低电平,此低电平信号输入到单片机的火焰信号检测口上,这样,单片机通过火焰信号检测输入端电平的高低就可判别火焰的有无。本电路由于采用了交流火焰检测方法,提高了火焰检测的可靠性,防止了控制误动作的发生

  水流量传感器在燃气热水器的应用
摘 要:分析了水流量传感器的工作原理,将水流量传感器与压差式水气联动阀进行比较。

关键词:水流量传感器;霍尔效应;燃气热水器

  随着人民生活水平的日益提高,燃气热水器的应用越来越普及。燃具的应用强调安全第一,关系到千家万户的生命和财产安全。1998年,湛江中信电磁阀有限公司利用霍尔效应研究开发了水流量传感器系列产品。

1 基本原理
  水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生不同磁极的旋转磁场,切割磁感应线,产生高低脉冲电平。由于霍尔元件的输出脉冲信号频率与磁性转子的转速成正比,转子的转速又与水流量成正比,根据水流量的大小启动燃气热水器。其脉冲信号频率的经验公式见式(1)。

f=8.1q-3 (1)式中:f—脉冲信号频率,H2
   q—水流量,L/min
  由水流量传感器的反馈信号通过控制器判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压(0.02MPa以下)启动。

2 工作原理
  水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀启动水压高以及翻板式水阀易误动作出现干烧等缺点。它具有反映灵敏、寿命长、动作迅速、安全可靠、连接方便利启动流量超低(1.5 L/min)等优点,深受广大用户喜爱。





图2 水流量传感器的结构
  水流转子组件主要由涡轮开关壳、磁性转子、制动环组成。使用水流开关方式时,其性能优于机械式压差盘结构,且尺寸明显缩小。当水流通过涡轮开关壳,推动磁性转子旋转,不同磁极靠近霍尔元件时霍尔元件导通,离开时霍尔元件断开。由此,可测量出转子转速。根据实测的水流量、转子转速和输出信号(电压)的曲线,便可确定出热水器的启动水压,以及启动水压相对应的启动水流量与转子的启动转速。由控制电路,便可实现当转子转速大于启动转速时热水器启动工作;在转速小于启动转速时,热水器停止工作。这样热水器启动水压一般设定在0.01 MPa,启动水流量为3~5 L/min(需满足热水器标准对最高温升的限制)。另外,由于水在永磁材料磁场切割下,变成磁化水,水中的含氧量增加,使人洗浴后感觉清爽。制动环的作用是停水时,制止高速旋转的磁性转子转动,终止脉冲信号输出。控制器接收不到脉冲信号,立即控制燃气比例阀关阀,切断气源,防止干烧。

3 水流量传感器与水气联动阀的比较
  压差式水气联动阀的缺点是启动水压高,而要想降低启动水压就需要牺牲一定的稳流特性(水压波动时的流量稳定能力)。为了能使两者兼顾,唯有加大水阀膜片,但这样随着阀体的增大成本会升高,且水流启动压力指标也不能做得太低。对水流量传感器,在出水端增加稳流组件,利用稳流。形圈的几何尺寸及物理性能,通过试验成功开发了适用于不同容量热水器的稳流组件,具有很好的稳流特性(进水压力在0.1~0.5MPa变化时,出水量变化在3L/min以内),保证进水压力变化时,保持流量在一定范围内,达到恒温效果。
  比较压差式水气联动阀与水流量传感器,可以看出,前者是机械式,结构较复杂,体积大,但控制电路简单;后者是电气式,结构相对简单,体积小,但控制电路复杂。更为重要的是前者启动水压较高,水路系统阻力较大,不宜用在10L/min以上的大容量热水器AZ;而后者启动水压低,水路系统阻力小,在10L/min以上的大容量热水器上已普遍采用。

4 结语
  近年来,采用水流量传感器测量流量在强排式数码恒温燃气热水器中被大量应用的事实证明,采用水流量传感器具有结构简单、可靠性高、测量范围广等特点。如果能配合燃气比例阀的气量比例调节,就可以实现燃气热水器在燃烧过程的全自动控制。
作者: 汕头腾星电子    时间: 2010-10-23 02:28

玲子 总算冒泡了
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-10-23 07:24

原创内容 论坛有你更精彩
作者: 天空海阔    时间: 2010-10-23 09:56

万和的通病---把压敏电阻直接剪了,换上新保险-----OK!
作者: jsswt    时间: 2010-10-23 11:17

45# 天空海阔   谢谢 能否将此配件的颜色 作用 具体位置 外形 剪掉之后会有什么副作用 分享给大家
作者: 天空海阔    时间: 2010-10-23 18:19

这个配件位于电源盒的角落----蓝颜色
作用嘛----防止电压过高!
剪掉后不会有什么副作用的-----况且还有漏电保护插座。
作者: jsswt    时间: 2010-10-23 18:20

来点压敏电阻该不该拆卸,原理,替代等相关文献
http://www.163dz.com/bbs/viewthread.php?tid=229602&highlight=%D1%B9%C3%F4%B5%E7%D7%E8  相关案例
http://www.163dz.com/bbs/viewthread.php?tid=258318&highlight=%D1%B9%C3%F4%B5%E7%D7%E8  相关案例
http://baike.baidu.com/view/20826.htm  原理标示介绍
http://wenku.baidu.com/view/d4690afb770bf78a65295448.html  原理标示介绍
http://wenku.baidu.com/view/d8a6277302768e9951e738ae.html 原理标示介绍
http://www.docin.com/p-70358466.html  原理标示介绍
http://blog.163.com/houyinchuan81@126/blog/static/552577432009101911953400/ 压敏电阻常用型号
http://wenku.baidu.com/view/d4690afb770bf78a65295448.html 国内外压敏电阻对应
作者: jsswt    时间: 2010-10-24 01:40

谈谈热水器电磁阀
   先说说撤掉电磁阀皮堵可能后果,少了一道重要的保护功能。
   打开机器进出水阀,不管是在使用过程中未点起火还是意外熄火,甚至在无点火动作时都不会自动关闭气源。如水气联动阀内的气体密封圈有问题的话就漏气啦!而且点火时与原先点火后供气的工作程序恰恰相反,产生爆燃现象。
  电磁阀的作用是在热水器意外熄火时、超过20分钟连续安全使用时间时、未点火成功时自动切断气源(控制盒设计)。若是使用瓶装液化气在气压太高时(减压阀损坏或气流量太大),电磁阀会打不开,也有一定保护作用。为了安全建议不要卸掉皮堵。

为什么混水(调节)过大会熄火?
  这要从全自动燃气热水器的原理说起,水气联动阀是利用进出水压力差,来实现自动控制热水器加热的,如果其压力差减小到临界值,热水器就会关闭水气联动阀及控制线路,现阶段市场上供货的冷热水联动阀只适用于澡堂,集中供热水,冷热水压力相差不大的场所应用,当这类阀门用于燃气热水器时,若改变冷热水比例调节水温时,混合阀内冷水压力增大,热水的流量减小了,导致水气联动阀节门前后压力变小,接近平衡复位关闭气门,连杆同部复位关闭微动开关,燃气热水气熄火.
作者: qq365714496    时间: 2010-10-24 11:46

感谢楼主分享
作者: jsswt    时间: 2010-10-24 19:39

为什么热水器电磁阀是三线?它与二线电磁阀的有什么区别还望朋友们积极参与交流……
来点资料
作者: 磊利    时间: 2010-10-25 22:46

谢谢分享。在深圳,安装直排热水器在这是违法的  
作者: pdtyfabbb    时间: 2010-12-24 13:06

我也在修台万和的燃气的,就是不打火别的都正常!也要改通用板

作者: 淘淘居家    时间: 2011-2-9 20:09

貌似现在有万能的呀,也有D厂的啊,我也觉得没必要改动那么大,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0