Board logo

标题: 冬季空调加氟 [打印本页]

作者: liyongjiadian    时间: 2011-1-8 23:22     标题: 冬季空调加氟

大家在冬季怎么给加氟的???
作者: 心扬家电维修    时间: 2011-1-8 23:25

我都是拔掉四通阀线圈的一根线加的
作者: liyongjiadian    时间: 2011-1-8 23:43

你是看电流吗
作者: 珠海    时间: 2011-1-9 00:20

让压缩机强行工作-----------
作者: 上太电器    时间: 2011-1-9 08:46

让压缩机强行制冷工作,然后加到压力表4-5个表压{看机器大小而定}!
作者: 老詹    时间: 2011-1-9 09:07

加到4-5个压?你就等着给压缩机收尸吧。
作者: 上太电器    时间: 2011-1-9 09:12

我这里是广东湛江的。加4-5压力容易得很。几年来都这样做,还未收过尸呢。
作者: 元春    时间: 2011-1-14 10:15

谢谢了!
作者: 桥东电器    时间: 2011-1-14 10:21

我在北方,白天环境温度在零下8度左右,必须用电子秤称重准确加入,看压力就1.2左右 呵呵 要是加到4,瓶子里的压力都没这么高啊 哈哈
作者: 爱你是错    时间: 2011-1-16 20:51

一般加到2个压力多点就行了!
作者: 培峰    时间: 2011-1-16 23:02

我一般是在制冷的壮态加的,是测电流的
作者: 赵亮    时间: 2011-1-17 07:32

拔掉四通阀线圈的一根线加的
作者: hmq1    时间: 2011-1-17 09:06

冬天加氟,电磁阀把掉一根线,加氟并在压缩机电源线卡上钳形表测电流 估计差不多了接回四通阀 开始制热压力若达到2M左右的压力就够了,此时电流应该和额定电流差不多。就OK了
(冬天看低压不准的,要看高压和电流)
作者: hmq1    时间: 2011-1-17 09:13

加到4-5个压?你就等着给压缩机收尸吧。
老詹 发表于 2011-1-9 09:07
冬天低压0.15——0.3M根据天气额定。4公斤压力是太高了
作者: heyue1976    时间: 2011-1-17 19:40

前提是外界环境温度要考虑,各地是不一样的
作者: 881966    时间: 2011-1-19 08:49

外界环境温度要考虑




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0