Board logo

标题: 这个压缩机如此发热啊。 [打印本页]

作者: 市民    时间: 2011-1-9 09:57     标题: 这个压缩机如此发热啊。

原电路板修复不了,改代换,现在压缩机在制热下压缩机滚烫,自动保护,是不是由于内风机不能及时散热,让热又返回压缩机产生的呢?请指点。
作者: 市民    时间: 2011-1-9 12:41

怎么没人理我哟,天冷心更冷了。
作者: qiouzhi    时间: 2011-1-9 13:24

内风机是否正常运转?不管采用何种手段修理,首先先让系统正常运行起来,然后采用观察电流法、压力法再做定论。
作者: 宏利家电    时间: 2011-1-9 18:54

首先要确定压机是正常的(好的),内机能开启么(就是能吹风吗)
作者: 市民    时间: 2011-1-10 00:17

这个空调是这样的,原来电路板报废了,用的是通用版,室外风机和压缩机共用一个继电器,室内风机可能是 可控硅控制的速度,只有一条线能让内风机运行,是高速档,一二三档的继电器受管温控制,在检测到管温高时,继电器工作,风机运行一分钟不到,当管温降下时风机停止运转,又要等到温度高了,继电器工作,风机运行一下停止,但这样压缩机滚烫的保护了,室外风机还是运转。情况就是这样,怎么压缩机如此发烫呢?
作者: 绿缘制冷    时间: 2011-1-11 09:50

风机电路未接好
作者: 绿缘制冷    时间: 2011-1-11 09:52

风机电路未接好
作者: 老詹    时间: 2011-1-11 10:29

板改得没问题,看看压缩机电容。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0