标题:
3p松下柜机制热差
[打印本页]
作者:
achang
时间:
2011-1-23 18:27
标题:
3p松下柜机制热差
此空调用5年以前从未维修过,外机干净,无电加热,夏天制冷好的。现在出现制热不好,一直在低风速。在外温6度,室温16度,压力13kg,电流8a,总补加冷媒1.5kg左右,压力和电流不变。四通阀一对冷(有薄霜),一对热(不烫),断电四通阀,低压2kg,收冷媒压力只能到0。单向阀两端有的温差,开始制热运行时,辅毛细管和主毛细管有霜,过一会儿就没了(在10kg时)。把内风机停了,压力能上去(20kg),再开内风机有高风速而且很热,一会儿压力就下来13kg,能高风速但温热风,
作者:
新人一时试
时间:
2011-1-23 19:42
四通阀有问题,想法多让他活动一下看效果。
作者:
achang
时间:
2011-1-25 18:40
更换了四通阀,压机排气好的,定量加氟,还是老样子,高压13kg,内机低风速,但出风的温度蛮热(和原来一样),电流8a。关闭细阀,细调开度,压力能到16-18kg,电流10a,但制热效果更差,内机还是低风速。只有细调到18kg运行10分钟,再全打开,能起高风速,但压力逐渐降到13kg,出风的温度比低风速低。请教各位还有其他故障没检查到。
作者:
5ok77810
时间:
2011-1-28 21:59
压缩机排气压力达不到
作者:
lsl666999
时间:
2011-1-31 21:50
压缩机效率低。
作者:
钟爱
时间:
2011-2-1 01:44
系统微堵,堵点就在毛细管进口。
作者:
ytfdxr
时间:
2011-2-1 14:21
空调本来就没毛病,你就权当练手吧
作者:
lrd880520
时间:
2011-2-1 19:24
出风口温度可以到多少度?
作者:
qiang2581
时间:
2011-2-6 15:07
小日本就这样,注意压力和电流,它有这方面保护。
作者:
环球庄园
时间:
2011-2-6 15:49
再加制冷剂电流到9.5A看看
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0