标题: 科龙空调遇到麻烦,请指点 [打印本页]

作者: 市民    时间: 2011-5-16 22:42     标题: 科龙空调遇到麻烦,请指点

给用户装好空调,制冷正常,由于环境小,管路弯曲严重,用户自己想把管路搬直,结果把管搞裂漏完氟,我把管路接好,用自身压缩机加氟抽空几次才加氟,运行十分钟,外机三通处高压细管结霜严重,低压回气管没有冰凉和结露,效果很差。是制冷模式。越加氟也结霜严重,放了很多出来,也是结霜,请问是哪里还有问题,非常感谢!
作者: 占华    时间: 2011-5-17 06:58

看看哪处管压扁了。
作者: 古月维修    时间: 2011-5-17 14:20

这绝对不是管子扁了。是刚开始管子断了之后,漏氟压力漏平衡后,空调再开机后把空气抽进去了,空气遇到了氟形成了水,现在是冰堵了。要装一个吸水过滤器。
作者: 5ok77810    时间: 2011-5-17 18:25

估计是冰堵了。
作者: 市民    时间: 2011-5-18 00:30

告诉大家,谢谢热心的师傅们,是加氟不够。第二天再加了很多氟共1KG多,效果非常好。
作者: 张召    时间: 2011-5-18 07:31

多谢你维修经验,学习了
作者: chunfa_123    时间: 2011-5-18 10:43

犯了个低级错误
作者: 吕小平    时间: 2011-5-18 10:54

加氟时最好接上压力表
作者: 信阳家电    时间: 2011-5-18 19:07

我也见过这种不过不是你这种,故障是一样的,但我是因为把高压接口打重新打口,在拧的时候拧爆了,所以也会出现这种,雪种全在高压接口外漏了,