标题:
中央空调维修求助
[打印本页]
作者:
古月维修
时间:
2012-1-3 15:41
标题:
中央空调维修求助
接修一中央空调,型号是台佳RSA-240H,故障为外力原因把散热器管子打破了。现在焊好了后,加了110公斤氟后,空调一启动几分钟就停机了,显示四通阀故障,高压13个压,低压3个压力。不知道是什么原因,特向大家求助,谢谢。
作者:
世兵家电维修
时间:
2012-1-3 16:43
路过来学习的,还没修过中央空调。
是不是抽空不好,前几天我修一家用的72机,制热效果不好,约半小时保护,抽空加F后就正常了。
作者:
飞声制冷
时间:
2012-1-3 17:47
环境温度过低了吧?
作者:
凤池岛
时间:
2012-1-3 18:14
有可能是四通伐有杂物堵塞卡死
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wy.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0